❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

záložní napájení

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Re: záložní napájení

Příspěvekod net.work » 11 years ago

PC se nevypne, vyzkouseno.

Jen teda mi neni jasne, proc je tak markantni rozdil mezi dobou prepinani na sekundar (to je pohasnuti velmi vyrazne) a prepnutim zpatky na primar (to je skoro neznatelne)...
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 11 years ago

rele :) podivej se do specifikaci - staci nahodne vybrane rele - mas tam vzdy dva casy
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

farmar
Příspěvky: 137
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod farmar » 11 years ago

net.work píše:PC se nevypne, vyzkouseno.

Jen teda mi neni jasne, proc je tak markantni rozdil mezi dobou prepinani na sekundar (to je pohasnuti velmi vyrazne) a prepnutim zpatky na primar (to je skoro neznatelne)...


A nebolo by lepšie ten bypass dať za UPS?
Primar na sieť 220V a druhu vetvu na generátor a keď el. nejde záložny zdroj ťahá a je určitý čas na pripojenie generátoru.

Preblikavanie zahladí záložný zdroj.

Len nevieš ako sa to správa, ak neje elektika a ide s generatoru a elektrika sa zapne , ako reaguje bypass ak bude mať 220V z dvoch strán??
Ja mám APC 1400 a môže byť problém tych 8A na bypase .
APC ak dobíja asi bude odoberať viac ako 8A .
Podľa manualu som našiel toto:
1000 VA 8,2A, 1500 VA 12,3A, 2000 VA 16,5A, 3000 VA 24,7A

Dik
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

Přeblikávání je problém toho relé. Když to dáš až za UPS, je to tam pořád. To už je lepší naopak před UPS ... vypadne elektřina, jeden to z UPSky. Nahodím generátor - a dobíjím UPSku. Pak to UPSka zahladí.
V každém případě je to rychlé dost na to, aby šlo vymyslet libovolnou potřebnou kombinaci.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

farmar
Příspěvky: 137
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod farmar » 11 years ago

ludvik píše:Přeblikávání je problém toho relé. Když to dáš až za UPS, je to tam pořád. To už je lepší naopak před UPS ... vypadne elektřina, jeden to z UPSky. Nahodím generátor - a dobíjím UPSku. Pak to UPSka zahladí.
V každém případě je to rychlé dost na to, aby šlo vymyslet libovolnou potřebnou kombinaci.



Aha, áno myslel som pred UPS :)
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

Pěkné udělátko, ale na malý sajt do bedýnky poměrně velké + nedává zpětnou odezvu. Informace, že klekl primární zdroj je pro nás docela podstatná.
Máme podobné řešení vlastní výroby, které je v tomto trochu dál: vstup + výstup pro UPS (aby nepotřebovala vlastní kabel do sítě) a vstup ze sítě. Primárně se jede na UPS, při selhání se přepne na proud ze sítě. Ale co je hlavní - na relé je navíc napojena jedna extra zásuvka - watchdog, která funguje POUZE pokud jsou pod proudem oba vstupy. Na tento výstup stačí napojit jakoukoliv starší krabičku která odpovídá na ping. Ztráta pingu = problém. Sajt jede, ale my máme info že je třeba něco opravit.
Sice to není zcela profi řešení, ale účel to plní výborně. A kdo by investoval do malého sajtu 10k za profi bypass? ;)
0 x

Ladik
Příspěvky: 1390
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Ladik » 11 years ago

Muzes nejak popsat vyrobu, pripadne to asi neprodavate co?
Kde se da koupit profi bypass s dohledem za 10k? :-)
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

Nějaké kousky navíc by se možná našly ;) Pochopitelně jde o ruční práci...
Každopádně cena / výkon je bezkonkurenční a spolehlivost = spolehlivost použitého relé. Relé udrží sepnuté i levná UPS, která při provozu na beterii vrací běžně 190V. Vše je podmíněno 2 zásadám: 1. spolehlivost, 2. úspora místa. Estetika je až na 167. místě ;) Udělátko má pro kontrolu stavu na místě 2 světýlka. Oranžové signalizuje přítomnost napětí ze sítě, zelená přítomnost napětí z UPS. Na malém sajtu už nic dalšího potřeba není - připojím UPS a můžu nacvakat adaptéry rovnou do prodlužovačky:
http://tinypic.com/r/2utrr4h/8
http://tinypic.com/r/30bppbn/8
0 x