❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

ddáleý hrmosvod příhrada

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Re: ddáleý hrmosvod příhrada

Příspěvekod net.work » 12 years ago

Díky moc za rady!
0 x
Jan Ptáček

lubo
Příspěvky: 41
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lubo » 12 years ago

preferuju zemnič typu B, tzn. kruhový. když už se dělá zemnič typu A tzn. soustava jednotlivých zemničů, používáme zemnící tyče (profil T - je to levnější nž plná) délka 1m. zatlučem první a provedem měření. podle toho už se dá střelit, kolik jich bude potřeba. ale zpravidla abych se dostal alespoň pod 10 ohm min 3 ks. vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi se doporučuje dle jejich délky. tzn. pokud použiju 1m tyčku, tlouct je 1m od sebe. pak je mezi sebou propojit FeZn drátem 10mm. spoje natřít penetrákem a samotný drát 20cm pod terén a 10cm nad terén (rosný bod).
0 x