Re: Doporučení baterie pro UPS

Příspěvekod Repkins » 12 years ago

Už z principu je odporová zátěž nejlepší, nezatěžuje ani indukčně, ani kapacitně. Pokud se UPS při odporové zátěži rozteče, tak je uvnitř poddimenzovaná a nebo ten výkon na štítku je vycucnutej z prstu. Pokud chcete na UPS pověsit větší indukční zátěž, je potřeba k ní vypočítat i kapacitu kondenzátoru pro korekci účiníku (PFC). Indukční zátěž vytváří tzv. jalový proud = baterka se dřív vymlátí/UPS víc hřeje. Pomocí kompenzačního kondíku se jalovina sníží, takže indukční zátěž se pak tváří jako odporová. Předpokládám, že UPSka u výtahu je buďto nějaká spešl pro indukční zátěž, nebo je u ní někde krabka s kondíkem.