Stránka 1 z 1
					
				Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 21:04
				od shooter
				Zdravíčko dneska problém  asi umřel sfp modul  nemám trasu změřenou  ale   ted píše modul RX signal -19dbi ale   delalo to bordel strašnej  odpojování atd 
řeším co  je  z toho vadny  jestli  moduly  konektory nebo vlakno 
je to  cisco s sfp vlakno a RB 260gs s sfp  trasa  cca 100m
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 21:13
				od cerva
				jaký má druhá strana TX power a RX signal? Je to WDM?
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 21:26
				od rsaf
				
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 21:42
				od TTcko
				
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 22:13
				od shooter
				druhou stranu jsem  hodil  do RB 3011 a  tam mě to nic neukazuje   a rb260gs  ukazuje  
Temperature    32C
Voltage    3.3327V
Tx Bias    8.508mA
Tx Power    -4.591dBm
Rx Power    -19.587dBm
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 22:29
				od rsaf
				Tak ještě jednou. Je to WDM nebo 2vlákno?
Jaká je dnes cena transceiveru? 3 stovky? Si děláš prdel že nemáš náhradní???
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 12 Feb 2020 23:07
				od S_a_M
				Klid 

 Za 800 koupis 10Gigo 
 
 A ted na rovinu:
1. Co je to za vlakno SM nebo MM
2. 1G SFP nebo 10G SFP+
3. Prosvitis trasu svetylkem na OTDR nebo Powermeter se neptam... 
4. Mas nastaveny obe stran natvrdo na Gigabit
5. Uz jsi se probudil !!!
 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 13 Feb 2020 06:19
				od shooter
				jo sorry  
je to  WDM
samo že jsem  zkoušel jiny transceivery 
je to 1GB SFP 
prosvítit  to lze 
obě strany  na  tvrdo  1GB FD  jinak to  nikdy  ani neběželo 
asi spíš začíná umírat kabel  je to starej DROP  ted jsem to přehodil na  jiný vláko  a ztím to jede   a nebo to  byl  sled  událostí a nebo smítko v cestě  ale chovalo se  to velice divně
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 13 Feb 2020 08:07
				od S_a_M
				Si myslim ze bude nekde porusenej kevlar a je jen otazkou casu kdy ti rupne i to druhy vlakno ...
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 13 Feb 2020 08:25
				od rsaf
				Zlomené vlákno to není určitě, to by neukazovalo -19dB ale prostě by o nejelo vůbec. Ale pokud byly vyměněny transceivery tak je asi jasné, že to bude v trase. Ohyb kabelu (drop ujetý z kotvy nebo škubnutý z vany...), utopená venkovní spojka, nedocvaknutý konektor, přelomený patchcord... Pokud nemáš k dispozici měřící techniku, může ti pomoci v dohledu najít čas od kdy to dělá bordel a pátrat, co se v tu dobu kde dělo... Jinak projít trasu a pečlivě koukat.
			 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 13 Feb 2020 12:56
				od S_a_M
				Hele mel jsem nalomene vlakno a jen to ztratovalo a po case se to zas spravilo a pak zase a znova a ve finale jsme ho nahradili a bezi uz nejakou dobu ok. proste se to uhoupalo az do stavu utlumu -28 

 
			
					
				Re: Problem
				Napsal: 13 Feb 2020 17:42
				od shooter
				S_a_M píše:Hele mel jsem nalomene vlakno a jen to ztratovalo a po case se to zas spravilo a pak zase a znova a ve finale jsme ho nahradili a bezi uz nejakou dobu ok. proste se to uhoupalo az do stavu utlumu -28 

 
nejak tak se to chovalo  před pul rokem  a pak byl  klid  ale  byly  to vedra tak jsem to přisuzoval  tomu že se peče to RB26GSko