Stránka 1 z 2

Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 12:59
od Foxmen01
Dobrý den,
uvažuji využít sloupy nízkého napětí ČEZ D k umístění vedení optického kabelu.

Chtěl bych se zeptat zdejší komunity, jak správně postupovat, jaké žádosti je potřeba podat (ČEZ D), zda jsou nějaké úskalí, apod?

V dokumentu ČEZD se se hovoří o zpracované projektové dokumentaci, řešil jste někdo jak tato dokumentace má vypadat, respektive jaká firma ji je schopna zrealizovat tak, aby byla přijata ČEZD?

Díky za Váš čas a informace z Vašich realizací.

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 15:07
od Adolf.Shitler
Začal bych tím, že si zjistím cenu, za jakou to bude. Abys nedopadl jak u E.ON, kde chtěli za každý jeden použitý sloup 10 tisíc Kč, což je samozřejmě úplně mimo.

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 15:14
od Foxmen01
Adolf.Shitler píše:Začal bych tím, že si zjistím cenu, za jakou to bude. Abys nedopadl jak u E.ON, kde chtěli za každý jeden použitý sloup 10 tisíc Kč, což je samozřejmě úplně mimo.


Mají veřejný ceník a není to až taková tragédie, alespoň u NN sloupů.
Viz. zde https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... 052018.pdf

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 17:49
od sub_zero
Foxmen01 píše:
Adolf.Shitler píše:Začal bych tím, že si zjistím cenu, za jakou to bude. Abys nedopadl jak u E.ON, kde chtěli za každý jeden použitý sloup 10 tisíc Kč, což je samozřejmě úplně mimo.


Mají veřejný ceník a není to až taková tragédie, alespoň u NN sloupů.
Viz. zde https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... 052018.pdf


to koukám teda, ta cena je úplně směsná

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 17:54
od cz_ranger

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 17:56
od sub_zero
cz_ranger píše:U e-onu je to v podstate stejne https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-09/Cenik.pdf


to se divím, ze už dávno není mezi vesnicemi "zadropováno" :-D

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 17:58
od sub_zero
sub_zero píše:
cz_ranger píše:U e-onu je to v podstate stejne https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-09/Cenik.pdf


to se divím, ze už dávno není mezi vesnicemi "zadropováno" :-D


edit:btw, teď se na to koukám znova.. a nejsou to jen náhodou ceny pro přístup? Tzn., když tam třeba jdete udělat servis? Týká se to opravdu i umístění?

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 18:14
od Foxmen01
Mam za to, ze je to cena za umisteni. Kc/mesic za bod (sloup).

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 19:10
od Gemb
Najskorej to tak bude, u nas na SK su tiez take smiesne ceny avsak plati to obec, otazne je ci by to u nas prenajali sukromnej firme a ci za rovnaku cenu. (na stlpe je dvojlinka rozhlasu + koaxialne kable pre kablovku) Prenajom je sice fajn ale minimalne u nas je to tak, ze legislativa neumoznuje stavat nove telekomunikacne vedenia. Takze hoc vlastnik stlpov aj obec ktorej sa to tyka to moze povolit, tak stat to za legalne nepovazuje...platny zakon od 2002...tento zakon neplati len pre velke firmy :D Telekom si taha dropy bezne...

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 20:21
od susta
Na sloupy CEZU ti nikdo nic oficiálně nedovolí!!!

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 20:28
od rsaf
Cena vypadá dobře, jenomže:
- umístění optiky k vedení je stále stavba = je potřeba na ní vyřídit územko
- stále je zde vyhl. 501/2006 která v § 24 (1) říká: Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. - takže nutno řešit výjimku, což je ovšem dost problém.
- je potřeba vypořádat práva vlastníků všech dotčených pozemků (takže kolečko papírování a služebností jako u zakopané optiky)
- energetická distribuční společnost si umí vymyslet různé nesmysly, jako např. že tam nemají volnou kapacitu, nebo můžou chtít posouzení každého sloupu statikem, s výpočtem vrcholových tahů, samozřejmě dodržení nějakých jejich technických standardů... V minulosti např. bývaly potíže s umístěním čehokoliv jiného než vedení (proto je např. v některých oblastech vidět, že po sloupech distributora jde obecní rozhlas, ale samotné tlampače jsou umístěny vedle na samostatných sloupech).
- postup, který ukládá zákon o usnadnění výstavby (tedy nejprve dotaz na JIM...) celou tu srandu administrativně odsouvá tak o půl roku...
- ČEZ samozřejmě nedovolí cokoliv zrealizovat před předložením všech těch papírů. Takže nějaká dohoda "my si to tam za 19kč/sloup/měs. pověsíme a o víc se nestarejte" je nemožná.

Smysl by to mohlo mít pro vedení mezi obcemi (mimo zastavěnou oblast), ale to by bylo nejspíše po VN a tam zase bude stát raketu realizace (možná firma s oprávněním na PPN, možná nutnost vypnout vedení vč. zajištění...)

Kdo má případně koule na to tohle vypapírovat, ten už to raději zakope do země.

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 20:29
od rsaf
susta píše:Na sloupy CEZU ti nikdo nic oficiálně nedovolí!!!

Řekl kdo? Podle Zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací musí, ale jak jsem psal výše, je to běh na dlouhou trať.

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 20:42
od susta
Jsem řekl já mám to zasebou jediné co ti dají za vyjádření je to kvůli bezepčnosti jejich pracovníků při případné opravě.
Jinak až budeš mít nějakou žádost podanou tak piš že někdo něco musí!!! Na základě toho zákona tě musí pustit do svých volných trubek ale na sloupy kde bys chtěl dělat optiku určitě ne!!!

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 21:27
od Adolf.Shitler
sub_zero píše:
cz_ranger píše:U e-onu je to v podstate stejne https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-09/Cenik.pdf


to se divím, ze už dávno není mezi vesnicemi "zadropováno" :-D

V dobách, kdy E.ON ještě dával povolení obcím (bez poplatku), tak měl podmínku, že na podpěrném sloupu NN může být max. 1 cizí vedení. A to obvykle obsadil buď místní rozhlas nebo O2 (Cetin). Případně už tam bylo obojí z dřívějška.

Re: Umístění FTTx na podpěrné body elektrického vedení

Napsal: 23 Aug 2019 21:46
od Robotvor
rsaf píše:Cena vypadá dobře, jenomže:
- umístění optiky k vedení je stále stavba = je potřeba na ní vyřídit územko
- stále je zde vyhl. 501/2006 která v § 24 (1) říká: Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. - takže nutno řešit výjimku, což je ovšem dost problém.


Dojeď se podívat k nám kolik je tu km vzduchem i v okoli a nikdo to neřeší a přibývají další. Itřeba v Brně je toho mraky vzduchem.