Ukončení optiky v racku
Napsal: 26 Apr 2018 12:14
od skrivy
ahoj,
řeším teď, jak slušně ukončit optiku v racku. Máme jeden rack jako kabel rack, který slouží jako agregační. Tam problém není, protože je tam optika ukončená v patch panelech a ten rack je na to připravený už od začátku.
Co ale řeším jsou racky se servery. Většinou jsou v nich ukončené dvě 2vlákna s LC konektory, které jsou zapojené do access switchů. V současné době tam kabely prostě jen visí. Rád bych jim dal nějakou krabičku nebo panel, abychom omezili možnost poškození. Za propoje se platí nemalé peníze a vyměnit patch kabel je mnohem levnější než si nechat natáhnout nový propoj. Racky plníme od 1U do 42U, tak nechci, aby tam byl normální patch panel, který nám bude zabírat 1U, ale ideálně něco, co se plácne na stranu.
Do strany racku nemám povoleno vrtat, ale krabička se tam případně přilepit může. Co se týče nějakých upgradů a downgradů, tak není moc třeba řešit, protože se to bude řešit celým vyklizením racku, předěláním a naplněním novým hardwarem.
Racky jsou jinak Contegy.
Nějaké nápady, jak to řešit?
Díky
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 26 Apr 2018 12:19
od skrivy
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 26 Apr 2018 12:51
od halamicek
jestli tam jsou zakončené jen 2 vlákna, tak by měla stačit obyčejná FTTH zásuvka
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 26 Apr 2018 12:57
od Noxus28
tiež sme používali niečo podobné v budove na blokové racky na stenách
http://www.keline.sk/490/20/distribucny ... y?leader=1pracovalo sa s tým v pohode a osadilo sa to na bok racku, Triton tam má také "U" na ktorom sú osadené samotné 19" lyžiny + sa to dalo pricvaknúť aj magnetickými "lepkami" (niečo ako doma na chladničku

)
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 12:24
od skrivy
halamicek píše:jestli tam jsou zakončené jen 2 vlákna, tak by měla stačit obyčejná FTTH zásuvka
Nějaké doporučení alespoň na nějaký eshop, kde bych to mohl nakoukat? Nikdy jsem běžnou optickou síť nestavěl, tak to nemám nakoukané.
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 13:12
od rsaf
Jak máte v RACKu zakončené metailcké kabely? Nemáte volné U na vanu nebo modulární patchpanel ze zadní (anebo právě přední) strany RACKu?
Do serverového racku se často switche dávají zezadu když stejně veškerá kabeláž je vzadu a pak zepředu zůstanou nějaké volné pozice... V takovém případě bych dal modulární patchpanel kde se zakončí jak utpčka tak optiky (existuje redukce z keystone na SC spojku)
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 13:18
od halamicek
skrivy píše:halamicek píše:jestli tam jsou zakončené jen 2 vlákna, tak by měla stačit obyčejná FTTH zásuvka
Nějaké doporučení alespoň na nějaký eshop, kde bych to mohl nakoukat? Nikdy jsem běžnou optickou síť nestavěl, tak to nemám nakoukané.
https://www.ma-fia.cz/zasuvka-opticka-3 ... 8686-p210/ je to ale celkem bastl, v racku zásadně optiku ukončujeme do vany.
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 14:28
od skrivy
rsaf píše:Jak máte v RACKu zakončené metailcké kabely? Nemáte volné U na vanu nebo modulární patchpanel ze zadní (anebo právě přední) strany RACKu?
Do serverového racku se často switche dávají zezadu když stejně veškerá kabeláž je vzadu a pak zepředu zůstanou nějaké volné pozice... V takovém případě bych dal modulární patchpanel kde se zakončí jak utpčka tak optiky (existuje redukce z keystone na SC spojku)
Metalické kabely jsou volně položené a zakonektorované do takových těch běžných zásuvkových konektorů. Do nich je pak šoupnutá RJ45 a protaženo dál. Většinou bývá jen jeden nebo 2 konektory na rack, takže se to dá.
Jinak rack je opravdu postavený tak, že tam nemáme 1U volné. Tzn. Nahoře jsou 2 switche (access a management) a pod tím je 40 serverů. U 47U racku je to stejné (2 switche, 45 serverů).
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 14:40
od rsaf
a racky nejsou přístupné zezadu? Jestliže jsou servery na kolejích ale switche ne (většinou nebývají tak hluboké) musí za switchema být z druhé strany volné Učko... Pokud to je klasický serverový 1000 hluboký rack tak tam musí být místo i na vanu.
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 19:04
od skrivy
rsaf píše:a racky nejsou přístupné zezadu? Jestliže jsou servery na kolejích ale switche ne (většinou nebývají tak hluboké) musí za switchema být z druhé strany volné Učko... Pokud to je klasický serverový 1000 hluboký rack tak tam musí být místo i na vanu.
Jeden switch má ližiny (buď arista nebo cisco nexus), druhý switch je bez ližin. Nicméně mít patch panel ze předu je zase omezující, protože nemůžu servery kvůli ohybu kabelu dát až ke dveřím. Navíc kvůli 2 kabelům mít v racku 1U panel mi příjde nepěkné.
Vím, že to je složité

Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 20:22
od rsaf
Tak můžeš koupit jakoukoliv malou plastovou nebo kovovou krabičku - je toho na trhu halda - a nalepit ji suchým zipem 3M Dual-lock kdekoliv v racku
https://www.alternetivo.cz/zasuvka-opti ... 49057.htmlhttps://www.alternetivo.cz/zasuvka-opti ... 61516.htmlhttps://www.alternetivo.cz/zasuvka-opti ... 61517.htmlhttps://www.alternetivo.cz/zasuvka-opti ... d2313.htmlhttps://www.alternetivo.cz/rozvadec-opt ... d8023.html + čelo
Vanu z opačné strany můžeš zapustit - tato má posuvné ližiny
https://www.alternetivo.cz/rozvadec-opt ... d8062.htmlAnebo pokud to jsou jen dvě vlákna tak na bok nebo strop rozvaděče nalepit SC duplex spojku
https://www.alternetivo.cz/opticka-spoj ... 25974.htmlPokud by to byly široké 800ky rozvaděče a bylo na boku místo, tak třeba lišty RAX-VC-Xxx-X2 od Tritonu, které naboku "vyrobí" další svislé 19" pozice.
https://www.triton.cz/userfiles/image/V ... ouziti.jpg
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 27 Apr 2018 20:25
od Myghael
Nebo, pokud jsou racky dost široké, zevnitř na bok dát úhelníky co se na ně montují kabelové žlaby a standardní 19" vanu přimontovat na ně.
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 07 Aug 2018 12:28
od Laibir
Nevíte někdo, zda pojme modulární patch panel i optické adaptery?
Např. tento:
https://www.intelek.cz/product.jsp?artno=24200243Jde mi o to, že vana se mi do rozvaděče nevejde kvůli hloubce. Proto budu řešit kazetu vertikálnim způsobem a přední patch klasicky v liště U.
Díky
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 07 Aug 2018 20:37
od rsaf
Re: Ukončení optiky v racku
Napsal: 08 Aug 2018 15:25
od Laibir
Prasečina to asi je, ale nenašel jsem samotný čelo vany, které bych namontoval na 19".
Ono to asi ani neexistuje protože vyměný čela se měni jen mezi lištama a samotná vana drží v racku.
Tak mě nezbývá než si to nechat vypálit laserem do nějakýho 0,8 plechu a pak to stříknout komaxitem.