Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 10 Oct 2017 15:35
od kdavid
Ahoj,

resim problem s neporadkem s patchcordmi kolem opt switchu. Jedna je o pul metra delsi, dalsi o 15-20cm delsi atd.
Je to hoodne na bliti vzhledem k tomu ze tam mam 48port opt switch.
Neexistuje nejaky 2U panel pro natoceni rezervy z kabelu co umistnim primo nad sw? Nebo jako je v kazetach kde se ukladaji svary jen vetsi do 19"?

Dik
Dave

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 10 Oct 2017 15:48
od boovik

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 10 Oct 2017 15:54
od ocior

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 10 Oct 2017 16:13
od rsaf
Rezervy ukládáme na boku rozvaděče - parchcord jde např. z konektoru na vaně 1U vyvazovákem doleva nebo doprava, smyčka víceméně volně visí dolů/nahoru a pak jde zase vyvazovákem k portu na switchi. Rezervy se pak zastrčí na bok a nějak extra to nehyzdí. Samozřejmě to jde jen v dostatečně velkém (stojanovém) rozvaděči pokud jsou opt. prvky nahoře (dole jsou stejně většinou UPSky...) a ty rezervy musí být rozumně dlouhé (ne 2m), optimální by na to byl 800 široký rozvaděč. Když se to trošku vyváže (používáme suchý zip), vypadá to přijatelně.

Existují "vyvazováky s dírou" do které se ty přebytky dají nacpat, existují asi i nějaké poličky na rezervy... ale to se patchcordy hrozně zamotají a potom není rozumně možné najít kde co vede (pokud to není důsledně popsané) nebo patchcord vytáhnout...

ocior píše:https://katalog.raycom.cz/documents/f59479-000/cs/data%20sheet%20foms-sto.pdf

Sice pěkné, ale stejně potřebuješ na kabelech ještě další rezervu, aby šlo tu poličku vysunout


Sežere to 2U, kabely se o hrany těch štěrbin docela dost lámou, vevnitř se pak musí udělat na kabelu i několik smyček, po otevření to všechno vyskočí ven... - zavřené to vypadá sice slušně, je to ovšem krajně nepraktické.

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 10 Oct 2017 17:21
od boovik
To je pravda přidat do toho něco novýho tak je problém. Já osobně to dávám taky na bok rozvaděče a když je toho hodně tak jsi tam dám
http://www.opticord.cz/eshop/hacek-40x4 ... d1620.html

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 11 Oct 2017 00:06
od iTomB
Pouzivam vyvazovaci panel 1U co neni na zadni strane plny, ale ma tam velke diry do zadni casti. Pokud to das nad switch ci neco, kde je dost plocha, tak tu rezervu das tam ;)

Tom

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 11 Oct 2017 07:50
od helapc
Mám dvě varianty. Jak panel http://www.opticord.cz/eshop/19-vyvazov ... d1611.html tak i http://www.ma-fia.cz/produkt/3527/solar ... tovy-cmp4/
Druhá varianta je dle mě lepší. Rezervy zůstávají v boku skříně a jen se navedou oky k portu. Ta první varianta je dost nepřehledná když potřebuješ ten kabel přendat a je i dost drastická k vláknu.
Co je pro přehlednost nejdůležitější mít aktivní prvky v jedný skříni a pasivní v druhý. Samozřejmě mám lokality kde to tak nemám.

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 12 Oct 2017 02:21
od rsaf
Jak se vlákna postupně přidávají, občas se s něčím hýbe, technici nejsou 100% pečliví... tak to nevypadá dokonale, v provozu to ale problémy nedělá a vlákna se v tom i při počtu blízkém 300 hledají celkem v pohodě...
https://drive.google.com/open?id=0Bwo_G ... DJPX3RWelE

Re: Ukladani rezervy z patchkabelu

Napsal: 12 Oct 2017 02:42
od kdavid
Unas to vypada skoro rovnako s tim ze v strede na pravo su stocene rezervy. Proste to neni vystavni exemplar :(

rsaf píše:Jak se vlákna postupně přidávají, občas se s něčím hýbe, technici nejsou 100% pečliví... tak to nevypadá dokonale, v provozu to ale problémy nedělá a vlákna se v tom i při počtu blízkém 300 hledají celkem v pohodě...
https://drive.google.com/open?id=0Bwo_G ... DJPX3RWelE