Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Kabelová komora

Výstavba optických sítí, pokládky a průvěsy kabelů, administrativa.
mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Kabelová komora

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Jakou kabelovou komoru vybrat pro rozměr cca 60x60x60, přes kterou povede páteřní trasa optiky? Podmínkou je víko s vyšší odoloností (12,5t).

Vybírám mezi Hidrostank 58x58x60 a KK-V1 co nabízí OFA. Jen se nemohu rozhodnout, teda podle ceny by hned vyhrál Hidrostank :)

Díky
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

Kde to bude ze to musi byt 12,5?
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Bude v zelené louce, hned vedle chodníku. Jezdí tam sekat traktorem, občas tam zaparkuje auto i nějaký opilec.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

na auto staci A15, traktor by mohl byt problém uz.

Kazdopadne pokud hidrostank, tak je to nutne obetonovat.

potrebujes vylozene 60x60? Ja bych doporucil carson integral, zelene dle velikosti 1324 tusim. ma nejakyc 50x80, jde do nej dat viko na 12,5 a myslim ze by se nemuselo betonovat... obecne ja bych se nechtel jebat s betonovanim, ale uvidis. A15 carsony integral mam vyzkousene ze auto naprosto bezproblemu.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 6 years ago

Dej tam levnou komoru a nasaď na to betonovou skruž.
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Beton by mi nevadil, pokud budu mít jistotu, že to potom bude držet. Rozměr je takřka libovolný, jen ne menší než těch 58x58.
Carson už bude asi za jiné peníze? Hidrostank s litinovým víkem je cca 6000,- bez DPH, KK-V1 je 11000,- bez DPH.
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Takže třeba Hidrostank bez víka a navrch obetonovat skruž s víkem jako je u kanalizace?
0 x

sacnok
Příspěvky: 345
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod sacnok » 6 years ago

helapc píše:Dej tam levnou komoru a nasaď na to betonovou skruž.


Na co bude dávat komouru pod betonovou skruž? Pokud bych tam dával betonovou skruž, tak bych kabely ukončil v té skruži a na ni posadil litinové víko.

Zavolej, nebo napiš do Ma-Fie, oni ti poradí

http://www.ma-fia.cz/kategorie/922-0/ka ... idrostank/
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

S Ma-Fií jsem dnes mluvil, oni tvrdí, že úplně bez problému s tím litinovým víkem a obetonovat. Ale jsou to prodavači, radši bych někoho kdo to má z praxe vyzkoušené.

Jiní prodejci zase říkají, že hlavně ne Hidrostank. Pak si vyber.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

Mam stakabox nebo jak to bylo, je to stejny princip jako hidrostank... nejsem toho zastance, protoze viko jenom lezi na komore a tim betonem ty to musis takto priroubovat k tomu boxu... Mame to na jenom miste a uz bych to nechtel. Je to sice historicky a neobetonovany, mozna se k tomu nejak dokopu, ale spis to udelam tak, ze to vyhodim a dam tam carsona.

Kazdopadne ta skruz neni vubec spatny napad takto... zalezi ale na okolnostech.

Myslim ze aby to drzelo na zelene louce tak to musis hodne obetonovat, protoze kdyz ti na to budou najizdet auta bokem tak se to muze vydyndat.

Nefandim tomu, ze koupim mrdku a jeste to budu obetonovavat proto, ze je to shitka levna.

Navic mozna se pletu, ale http://www.ma-fia.cz/templates/page/maf ... ages/u.jpg tady je videt ten ram ktery precuhuje a ten se musi chytnout k tomu betonu... neni tady moc prostor ozvlaste na zelene louce.
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Jak se cenově pohybuje ten Carson? Radši bych šel do kvality než vše dohánět betonem nebo skružemi, přece jen to bude hodně důležitá trasa.

Možná by bylo i lepší, že je vodotěsný. To mám u Hidrostanku taky jako mínus.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

co presne v te komore ma byt? pater, distribuce nebo lokalka? Jen trubky, nebo i rezervy s opt. spojkou?
0 x

mrazek609
Příspěvky: 182
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod mrazek609 » 6 years ago

Povede v tom mimo pár lokalit hlavně celá konektivita do serverovny. Bude tam 1x 3M spojka, nějaké rezervy kabelů a MT.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

To je zase otazka, protoze, pokud je tam privod, ktery rekneme je spojen 1:1, tak bych tam dal spis podzemni komoru aby pater nebyla vubec pristupna, pak vedle bych dal distribucni box pro ty lokality. Obecne se to tak stavi, ze paterni trasy jsou v zemnich spojkach do kterych se neleze casto. https://www.google.cz/search?q=okos&cli ... kos+komora

obecne neuznavam vodotesne komory, nejlepsi izolace je dira.. pokud by se tam mela nejak dostat voda tak se vsakne. Pokud bude zaplava, tak ti nepomuze nic. Hlavne je mit hermeticky utesneny spojky. 3M je takto super.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 6 years ago

Tu skruž jsem myslel hlavně kvůli viditelnosti. Pokud tam maj jezdit traktory tak to prostě musí vyčnívat a být bytelný. Souhlasím, že je řešení tu spojku umístit přímo do skruže, jen nevím co příjde to výko.
0 x