Ja mam na centrale menic Studer Innotec a k tomu 2x 225Ah materky paralelne (mam 12V verzi). Uz 8 let bez problemu. Jen 1x vyhozeni jisticu v panelaku (stare asi projiskrily) se resetovala serverovna.
Drzi mi to pres 8h (overeno pred par lety ).
Jedna se o ostrovni menic, lze doplni dohledovou kartou, solarnim dobijenim atd. ...
Ucinnost 94% a umi si s baterkama poradit. Ne jako ty menice co se tu prodavaj ... Carspa ci dalsi ...
iTomB
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Zálohování OLT
iTomB píše:Ja mam na centrale menic Studer Innotec a k tomu 2x 225Ah materky paralelne (mam 12V verzi). Uz 8 let bez problemu. Jen 1x vyhozeni jisticu v panelaku (stare asi projiskrily) se resetovala serverovna.
Drzi mi to pres 8h (overeno pred par lety ).
Jedna se o ostrovni menic, lze doplni dohledovou kartou, solarnim dobijenim atd. ...
Ucinnost 94% a umi si s baterkama poradit. Ne jako ty menice co se tu prodavaj ... Carspa ci dalsi ...
iTomB
ktere konkretne mas?
0 x
basty píše:ktere konkretne mas?
C 1600-12 a k tomu 2x baterku promotive silver 225Ah.
0 x
ty hybridní stčídače na solar vypadají zajímavě pro velkou vydrž na 230V. Máte někdo odzkousene i jiné střídače? Musí mít monitoring...
0 x