Caute,

resime napajeni a zalohovani OLT.

Nahled je takovy, ze by to byl nejaky napajeci system BKE nebo IMKO power v dostatecne kapacite (800-1kW) i rezervna pro nejake servery apod. K tomu pujde nejaky set baterek, pocitam 4x150Ah Aby to pokrylo alespon 10-12h vypadku. K tomu resime centralu, ktera bude na veci v terenu (kompresor, kladivo, apod.) a mimo to bychom ji chteli mit jako zalozni pro pripad kdyz by byl vypadek proudu na OLT vetsi nez co snesou baterky. Mame vybranou HONDA EA 3000. Jde mi to, zda bude v pohode ji zapojit pred tu ups/menic aby to fungovalo. Tyto upsky nemaji AVR jen kondenzator.

Pripadne jak zalohujete vy OLTčko. (Diky tomu, ze nabehnuti vsech kl. po vypadku muze trvat i treba 2h, tak je nutné to mit vyresene dobre a kazdy vypadek olt je problem)

Diky
0 x

forkman
Příspěvky: 339
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano
Bydliště: východní Čechy

Příspěvekod forkman » 7 years ago

OLT máme zálohované z UPSky http://www.schrack.cz/eshop/ups-kompenzace-uciniku-systemy-hlidani-co2-a-co/ups/ups-genio-tower-er-2200va-1760w-0-min-1-1f-vfi-o-nabijec-usprp220er.html. K tomu 6x 75Ah baterka a vydrží to celkem dost, jede na tom toho víc včetně L3 switchů, serverů a routerů a nemůžu si stěžovat. Dá se dokoupit i SNMP karta, takže dohled v Zabbixu je hračka.

Momentální odběr ~830W
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

Cau, jak jsou reseny ty baterky? To jsou battery packy? Nebo nejaky vlastni? Na kolik vyjdou ty bat?
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 6 years ago

helapc tady prodával -48V zdroj z BTSky. Uvnitř jsou tuším 3 zdroje 48V/30A (takže to celkově dá až 90A), má to 3 vstupy (standardně se to asi zapojuje na 3 fáze ale funguje o i pokud se vše propojí a připojí se to na jednu), má to možnost připojení baterie. Jako 48V zdroj to funguje dobře, s bateriema jsem to ještě nezkoušel... A hlavně cena je bezkonkurenční ;-)

A nebo se dá za přijatelné peníze sehnat zdroj HUAWEI ETP4830-A1

V serverovně potřebujeme 230V, máme tam 2x APC Smart-UPS RT 3000, UPSka má vnitřní DC okruh 192V (díky poměrně vysokému napětí jsou proudy poměrně malé a UPSky spolehlivé). Vnitřní baterky jsme vyhodili a místo nich jsme připojili ke každé UPS 16x12V/26Ah akumulátor (8 baterek slušně vejde na jednu polici do 1000 hlubokého racku, vždy po 4 baterkách je v obvodu zařazen pojistkový odpínač se 100A pojistkou). Baterky jsou připojené konektory interních baterií, těla konektorů jsme použili původní (jen vnitřní PINy jsme koupili nové abychom nemuseli střihat původní kabely od accupacků).
Naposledy upravil(a) rsaf dne 30 Sep 2017 13:22, celkem upraveno 1 x.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 6 years ago

Baterie už jsme u zdroje rozbehali. Je potřeba připojit teplotní čidlo. Zdroj je defaultne nastaven na dobijeni baterií 45Ahod a vice. Nelíbí se nám ještě úroveň do jaké baterie ždime, na řešení se pracuje.
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 6 years ago

Heslo do té sériové konzole nebo nějakou password reset proceduru jste našli?
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

Ano o zdrojich vim, ale shanim 230V. Pocitam ze to melo byt male proudy v textu. Prave chci to vyresit podobne jak pises. Vetsi ups a k tomu nejake baterky. Aby to vydrzelo dlouho a nestaly battery packy majland. Proto me to dost zajima.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 6 years ago

Bohužel do zdroje přístup nemají ani technici Huawei. Vše přijde nastavený a dokud do toho neuhodí blesk nic neměníme. Tolik jejich slova
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 6 years ago

Jako málo peněz to nestálo. UPSky jsme koupili použité tuším 16tis/kus bez baterií, 16ks baterií k jedné UPSce stálo cca 20tis. Za UPSkama máme ještě "bypass panel" vlastní výroby - pokud UPS shoří, relé v panelu přepne zátěž přímo na síť a u většiny serverů/switchů... toto proběhne bez jejich restartu (takže bez výpadku)!
Předtím jsme na stejném místě měli stařičkou Smart-UPS 2200XL a novější Smart-UPS 2000RT (obě 48V systém, u obou byly 4ks baterií cca 70Ah) a fungovalo to mnoho let bez problémů. Díky těm bypassům jsme UPSky vyměnili a dokonce je přesunuli do jiného RACKu bez vypnutí napájené technologie. Ten panel jsem tady už kdysi popisoval.

Vypadá to pak takhle: ZSKOL.sw4 uptime is 5 years, 6 weeks, 5 days, 4 minutes
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

my mame do racku vyvedene 2 samostatne faze, pritom jedna z nich jde pres upsku. A ony dulezite veci maji vsechny dualni napajeni. Pak pred upskou je prepinac siti, ktery se prepne kdyz je potreba centrala apod...

To neni moc... Kdyz jsem to pocital na teech 400W aspon 10h, tak to bylo tusim 3x battery pack po 20k... coz je mimo... Proto me zajima nejaky ten bastl s tema baterkama... sice bych se tomu radeji vyhnul, ale nebude jineho reseni.
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod lukas » 6 years ago

Baterky a DC zdroj nejsou bastl, ale profi telco řešení. Proč jsou asi kabinety všech velkých operátoru postaveny na -48VDC? Napajet něco z AC je blbost, pokud to jde jinak. Jednak konverzí dochází k obrovským ztrátám a jednak je to mnohem méně spolehlivé. Eltek 2kW je do 20tis, k tomu sada 150Ah baterek a je po problému.
0 x
Lukas Kristek

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

takto jsem to nemyslel... myslel jsem jako pouzit konvencni upsku a do ni napojit primo jine baterky nez co jsou k tomu originalne... levneji a s velkou kapacitou

Mne se jedna i o zalohovani severu, preci se nedela bezne to, ze se ke kazdemu serveru dela menic 48 na 230V a honi se vykony na 48V.

Nereknu pri site kde jsou spoje, MK apod... tam to dava smysl.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

Aj server mozes mat na 48v, supermicro ma atx zdroje ktore maju vstup 36-72v dc. Pokial sa jedna o serverovnu tak by som asi dccko neriesil, vzdy sa najde nieco co na 48v nepojde a budes muset riesit menic. Na serverovnu skorej 230v ac ktore bude univerzalne za cenu nizsej efektivity pri zalohovani. Pokial je ale serverovna velka o dlhodobom zalohovani z bateriek nema zmysel uvazovat. Operatori na sajtoch pouzivaju sice -48vdc ale vsetky veci maju na to stavane...mikrotik a ubnt vsak maju ine predstavy.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 6 years ago

mame servery dell, ktere maji primarne 2 AC zdroje. Proto je pro nas lepsi mit AC upsku, a drobnejsi veci resit zdrojema. Je to obecny problem. Menice na 230V sice maji dlouhou vydrz, ale nejsou efektivni a mnohdy i spolehlivy. Klasicke UPSky sice jedou, ale maji kratkou vydrz, nebo pak packama, ale ty jsou drahy.

Proto hledame moznosti jak vyresit klasickou overejnou funkcni a monitorovanou upsku s dlouho vydrzi.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 6 years ago

Hledej online UPS. Tam kde máme servery je jeden zdroj na přímo a druhý přes online UPS.
0 x