Jaká je dle norem aktuálně platná minimální vzdálenost pro souběh a pro křížení optiky s NN.
A to jak v případech samostatných volných HDPE chrániček, tak v případě chrániček uložených v plastových žlabech či kopoflexu.
A jaká je realita (konkrétně mne zajímají požadavky ČEZu)?
JK
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Prostorové normy
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: 8 years ago
U křížení (i souběhu) se vyhcází z normy ČSN 73 6005.
Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
0 x
A jak je to se souběhem? Je to taktéz 0,3m?
Pri snížení odstupu na 10cm se musí jednat o betonový žlab, nebo postačí plastový (případně Kopoflex)?
Můžeš sem hodit link na ten interaktivní pdf ČEZu?
Do jaké doby se obvykle ČEZ k uložení v v ochranném pásmu vyjádří? A jaké je procento kladných a zamítavých stanovisek?
JK
Pri snížení odstupu na 10cm se musí jednat o betonový žlab, nebo postačí plastový (případně Kopoflex)?
Můžeš sem hodit link na ten interaktivní pdf ČEZu?
Do jaké doby se obvykle ČEZ k uložení v v ochranném pásmu vyjádří? A jaké je procento kladných a zamítavých stanovisek?
JK
Marek Pokorný píše:U křížení (i souběhu) se vyhcází z normy ČSN 73 6005.
Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
0 x
Našel jsem ti tohle. Snad je to správně platné.
http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-s ... o-vybaveni
http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-s ... o-vybaveni
0 x
Nevíte níhodou, zda-li se neplánuje nová prostorová normá pro optické kabely? Jako dělat u optiky odstup 40 cm mi někdy přijde moc.. zvlašť když už je chodník plný.
0 x
Ono je to taky o tom, že když pak někdo něco hrabe, tak aby se pokud možno minimalizovalo riziko poškození cizího vedení.
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.