Stránka 1 z 1
Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 30 Aug 2012 23:08
od hocimin1
Potrebujeme protahnout opticky kabel kolektorem, ale bohuzel je tam teplota 110 C. Nemate nekdo link jakej kabel pouzit ?
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 07:55
od Radek Úlehla
110°C v kolektoru? To mi přijde jako nesmysl. Buď jde o únik a musí se řešit nebo to chcete tahat přímo v trubkách s párou

Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 09:23
od hocimin1
on to neni uplne kolektor. Ja jsem to tak nazval. JE to proste sachta 60x60 cm a vni jsou teplovodni 2ks trubky ktery z toho zaberou 10x30 cm. V tech trubkach je 110 C voda a maji izolaci cca 5cm. Sachta je nevetrana, zazdena z obou stran. Sice je nejaka izolace tak pocitam s tim ze proste teplota v "kolektoru" nebude do 50 C abych tam dal normalni kabel co vydrzi 70C. Navic pocitam treba i s havarii a kdyz proste ten kabel vydrzi kolem 150 C, tak vim, ze at se tam dole stane cokoliv (praskne trubka a zacne tect horkovod) tak ja ho menit nebudu.
Nerikejte ze neni nejakej kabel na vetsi teplotu.
Jde o to ze tohle je horkovod pod cestou v majetku tech dvou budov co potrebuju propojit. Byt jsou od sebe 30m tak preves nejde. Ne ze by nesel, ale je to pres cestu, kterou jako na potvoru zmenili ted na dost dulezitou komunikaci, resilo by se uzemko atd. A tady jsme se s majitelem dohodli ze, to prozenem tim horkovodem a je po ptakach. PRotahnu zapojim a za 1 den mam hotovo.
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 09:54
od net.work
co kdybys tam strcil hdpe trubku a do toho obyc kabel? to hdpe to musi vydrzet.. mozna i nejaka mikrotrubka, ale s tim zkusenost nemam... a navic to budes mit chranene...
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 10:09
od hocimin1
to ona to asi vydrzi, ale nakonec se jeji teplota stejne vyrovna. Nebo bude proste kolem hranice pouzitelnosti kabelu (70 st. C).
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 10:14
od ludvik
Asi budeš muset oslovit přímo dodavatele, na takovouhle specialitku

Alternetivo nebo Kabel Trade mě tak napadají.
Nebo si tam dej teploměr a na konec trubky větrák

Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 11:42
od lwq
A co tam dat velkou (takovou tu vroubkovanou) trubku do kovove vetsi trubky (kdy vroubky budou zajistovat prostup vzduchu vnitrkem, ale celekm bude tesny proti te vode a tak) a vetrakem si to chladit ? Plus tedy teplomery a radsi dva vetraky ...
Co se nasel, tak kabel s nylonovym plastem pro zafukovani by to mel dat, ale chce to stejne chranicku ...
http://www.optickekabely.cz/opticke-kab ... p-airblownPremyslim, co by se vlastne melo kabelu stat pri vyssi teplote ... (nemyslim kdyz by to horelo a tak) je tam kevlar, vlakna byvaji v [url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylenová_vlákna]polyethylenu[/url] a ten 150st neda ... ale kdyz se s tim nebude hejbat ... hmm ...
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 11:58
od Daxxim
HDPE trubka tech +70°C vydrzi viz
http://www.spur.cz/webimg/technicka_dok ... 124948.pdfPro jistotu bych do ni hodil jeste mikrotrubku a do toho nejaky lepsi kabel.
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 12:17
od net.work
jeste me napada - nemaji nahodou indoorove kabely, ktere musi splnovat nejakou normu ohledne nehorlavosti (tusim musi mit plast z LSOH) vyssi tu teplotu?
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 13:07
od hocimin1
ono tam nejde ani o nehorlavost. Ale jde o provozni teplotu kabelu.
Asi kdyz tam dam 70 st. C kabel tak to pujde, ale aby pak nevznikali nejaky udtlumy vlivem teplot a zaroven abych to pak po 2 letech nepredelaval
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 14:15
od Radek Úlehla
Moc nevěřím tomu, že je tam stála teplota vyšší než 60°C, to by byl docela pekelnej únik tepla. A i kdyby ano, tak bych tam strčil cokoliv. V extrémním případě měděnou topenářskou trubku s MT, která bude přesahovat na každou stranu - odvádělo by to přebytečné teplo. Teplota se stejně bude pohybovat +/- 10°C, problém bych v tom neviděl. Když praskne horkovod, tak to stejně nic nezachrání, i kdyby ano, tak při opravě to vedení bude překážet vzhledem k velikosti šachty.
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 15:28
od hapi
věř, tady na sídlišti v zimě roustou nad potrubým kytky.
Re: Okolni teplota kabelu >110 Celsia
Napsal: 31 Aug 2012 15:30
od melvi
HDPE trubku, do toho jakýkoliv suchý kabel a hotovo.
Děláš z toho zbytečnou vědu. Pokud bouchne horkovod, tak je stejně všechno namaděru.
Nataháno cca 8 km kabelu vedle horkovodu a po 4 letech provozu změna 0.