Ahoj,
nějakým nedopatřením jsem byl pověřen vyřešením propojení výrobní haly a kancelářské budovy v jednom průmyslovém areálu. Vzdálenost v zemi je 125 cca metrů. Na cestě jsou dvě zatáčky o 90 stupňů a dvě zatáčky cca 5-10 stupňů. Trasa kříží místní účelovou komunikaci, kde občas jezdí kamiony. Řeším jak dostat trubky do budov. Výrobní hala je asi 1 metr nad úrovní terénu na betonovém soklu, kancelářská budova je asi jen 40cm nad terénem, ale také na betonovém soklu, budovy jsou nepodsklepené. Nevím jak dostat chráničky do budov, tak, aby bylo venku ochráněny, existují na to nějaké sloupky nebo je nějaké jiné řešení?
V trubce bude jeden kabel, 12-16 vláken je až až. Nejsem si jist, jestli stačí použít silnostěnnou mikrotrubičku, nebo raději velkou trubku a do ní jednu mikrotrubičku.
Větší část trasy by šla v ve výkopu nad nově položenou kanalizací, menší část by se musela ještě prokopat. Mechanizace na to v areálu je, ruce taky.
Za veškeré podněty předem děkuji.
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Jak dostat HDPE z budovy do budovy
Jak dostat HDPE z budovy do budovy
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
No máš dvě možnosti, možná i víc
ale většinou se podobné záležitosti řeší tak,
1) šikmo provrtáš sokl aby jsi měl "výstup" pod úrovní terénu a vstup v podlaze hned u zdi, kdy můžeš pokračovat po stěně například ke stávájícím kabelovým lávkám atd.
2) vyjdeš ze země hned u betonového soklu, uděláš průraz až ve zdi a buď použiješ nerezový žlab, nebo nerez plech ohnutý tak, aby se dal přivrtat k soklu. Běžně se tak schovávají napájecí kabely, chráničky, HDPE atd.
Asi bych volil variantu 2, protože vrtat víc jak 1m základu bude pakárna. Dal bych buďto HDPE s pár trubičkami, nebo jenom několik silnostěnných trubiček, záleží na podloží a zatížení na povrchu. Určitě bych nedával jenom jednu trubku nebo mikrotubičku. Rezerva do budoucna se vždy hodí. Pokud půjde trasa pod silnicí, tak pojistil bych trasu silnou trubkou proti zmačknutí.

1) šikmo provrtáš sokl aby jsi měl "výstup" pod úrovní terénu a vstup v podlaze hned u zdi, kdy můžeš pokračovat po stěně například ke stávájícím kabelovým lávkám atd.
2) vyjdeš ze země hned u betonového soklu, uděláš průraz až ve zdi a buď použiješ nerezový žlab, nebo nerez plech ohnutý tak, aby se dal přivrtat k soklu. Běžně se tak schovávají napájecí kabely, chráničky, HDPE atd.
Asi bych volil variantu 2, protože vrtat víc jak 1m základu bude pakárna. Dal bych buďto HDPE s pár trubičkami, nebo jenom několik silnostěnných trubiček, záleží na podloží a zatížení na povrchu. Určitě bych nedával jenom jednu trubku nebo mikrotubičku. Rezerva do budoucna se vždy hodí. Pokud půjde trasa pod silnicí, tak pojistil bych trasu silnou trubkou proti zmačknutí.
0 x
Jde o propojení dvou switchů,ale dvě trubičky dávají smysl. Použití jedné silné trubky jsem si zdůvodňoval tak, že při případném výkopu silná trubka budí větší dojem důležitosti, než mikrotrubička. Trasa vede trávníkem, cca 20m okolo kancelářské budovy může jít buď v trávníku, nebo pod zámkovkou, ale předpokládám že se nikomu nebude chtít tu zámkovku rozebírat. Pod silnici počítám, že se musí dát něco pevného.
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.