Stránka 1 z 1

UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:08
od the.max
Ahoj,

do jedné malé firmy jsem dal UPSku Eaton 9SX1500iR s LAN kartou po tom, co při výpadku proudu lehla UPS CyberPower a už nenaběhla (ani po výměně baterek). Zákazník si stěžuje na vysokou a nepříjemnou hlučnost. Když jsem tam dnes byl, tak v UPSce asi bude ventilátor, ale rozhodně mi nepřislo, že by to bylo nějak extra hlučné. Říká, že nejhlučnější je vždy večer, ale že i během dne se hlučnost zvyšuje či snižuje.

Setkali jste se s tím někdy?

Další problém (ale to asi jen z mého pohledu) je přístup na web rozhraní dohledové karty. Podařilo se mi n a ní dostat pouze z win7 s explorerem, při pokusu o přistup (z Linuxu) z Chromu či Chromia končím na neplatném a nejspíše i rozbitém SSL certifikátu. Explorer si sice také stěžuje, ale stránku otevře. Z Chromia, když už se mi náááááhodou podaří stránku otevřít, je celá rozsypaná a po úspěšném pŕihlášení vidím jen rozhozzený frame s nápovědou.

S tím jste se také setkali???

...tohle jsem s APCčkama nikdy nemusel řešit.

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:28
od rsaf
9SX je UPSka s dvojitou konverzí, takže trošku topí pořád, určitě se pořád chladí a určitě má regulaci otáček na základě teploty/výkonu. Hlučnost se třeba zvýší v okamžiku, kdy dobíjí baterky... Jinak vyšší hlučnost večer bude, podle mě, subjektivní dojem, protože je kolem klid. Tohle rozumné řešení mít nebude, leda UPSku vyměnit nebo přemístit.
EATONa s mgmt kartu sice mám, ale připojená není. Máš tam aktuální firmware? Pokud novější není, můžeš většinu věcí monitorovat přes SNMP.

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:29
od S_a_M
Huavei je na tom stejne ;)

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:41
od the.max
To, že je to subjektivní si myslím taky. Pokud jde o zátěž, tak UPSka ukazuje 85-100W normálně během dne. Je na ní HP ML110 G7 s E3 1220, RB3011, 16port tupej gigovej switch, LHGčko, jednodiskovej NAS, NT+ a DSL modem.

V kartě je firmware 1.5.1, karta má P/N: 744-A3983-02 a pokud nehledám vyloženě blbě, tak nic novějšího než 1.5.1 nevidím :-(

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:46
od rsaf
Tak bych zkusil trošku prudit support Eatonu. Kdysi jsem s nimi něco řešil a fungovali.

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 20:52
od the.max
Oka, zkusím.

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 22:53
od JCltm
V nejhorším by s hlukem mohla pomoct výměna ventilátorů za Noctuácké, např. u UBNT switchů první generace se to dělalo docela často. Samozřejmě pokud to jsou ventilátory standartní velikosti...

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 13 Feb 2020 23:16
od the.max
To asi těžko. Jednak je UPSka nová, tudíž v záruce a s Noctuáckejma větrákama jsem si už díky kolegovi také naběhl, když jem chtěl ztišit Ceragona. Ano, Ceragona jsem sice ztišil a to znatelně, nicméně nešel uchladit :-(

Oni je to vcelku prosté, tichý větrák ma méně otáček a menší průtok vzduchu oproti hlučnému větráku, který má více otáček a větší průtok vzduchu.
A opravdu nemám v plánu UPSce zkracovat životnost tím, že jí nechám topit bez cirkulace vzduchu.

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 14 Feb 2020 18:32
od hol
My u eatonů ventilátory měnili. Byly to ale nějaké nerackové UPS, typ nevím už. Nakoupily se do projektu a pak je nikdo nechtěl, ten hluk se nedal v kanceláři vydržet. Takže řešení bylo buď nepoužívat a nebo to vyměnit. Default větráky byly evidentně dost nekvalitní, protože výměna za jiné zásadně pomohla, nic se nehřálo a problém byl vyřešen. Navíc výměna byla provedená tak, že při vrácení původního větráku by nejspíš servis nic nepoznal. Neověřeno, nic se v záruce co vím nepo...

Re: UPS Eaton a hluk

Napsal: 14 Feb 2020 19:28
od Petr Bačina
Je fakt, že třeba Eaton 5SC 750i je poměrně hlučná. Do RACKu v kanceláři to určitě není ani náhodou. Hluk je prostě klasicky hodně vzduchu přes blbě perforovaný plech. Nic strašného, ale sedět vedle toho celý den fakt ne-e.