Začal jsem na menší body dávat místo Meanwellu tento zdroj s většími aku a včera jsem při výpadku zjistil že vysílač po odpojení elektřiny hned umřel. Důvodem byly vybité aku.
Dnes jsem vyndal z krabiček 3 nové Delty a ani jeden z nich nemá mezi svorkami B+ a B- žádné napětí. Mezi svorkami COM a V1 měřím 27,5V.
Dělám něco blbě?
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
DELTA spínaný zdroj s funkcí nabíječky (UPS) 24V, 155W
Tento zdroj ma aj moznost nastavenia nabijacieho prudu, kolko tam mas nastavene?
0 x
To jsem nechal z výroby, v datashitu píšou 1A
0 x
Jak se nastavuje proud? Myslim ze ten trimr je na regulaci napeti.
0 x
číslo 5 - trimr uvnitř
- Přílohy
-
- PMU-27V155WCCA.jpg (204.39 KiB) Zobrazeno 4110 x
0 x
Některé zdroje tohoto typu na výstupu BAT nemají napětí, pokud nepřipojíte baterii. Takže to může a nemusí být problém. mpcz, 11feb2020
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Vždyť je to myslím i v návodu, že pokud ten zdroj "vyhodnotí" špatnou baterii, tak se nenabíjí, takže pokud není připojena, tak je "vyhodnocena jako špatná".
0 x
hmm, tak jo... OK, z vyroby je tam kolik?
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 13 years ago
však vezmi baterku z toho sajtu..je ešte ok? či má 9V?
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
27,6 výstup a 27,1 je myslím na baterie když jsou plné. Sedí to přesně podle štítku, který je na té Deltě.
0 x
Petr Bačina píše:Vždyť je to myslím i v návodu, že pokud ten zdroj "vyhodnotí" špatnou baterii, tak se nenabíjí, takže pokud není připojena, tak je "vyhodnocena jako špatná".
Ještě malé doplnění. Některé zdroje takto mají dělanou ochranu proti přepólování. Teprve napětí z dobré a správně pólované baterie přitáhne relátko a to teprve propojí výstup zdroje na baterii. Používá se to někdy i u nabíječek, kde by vzhledem k dosahovaným proudům z AKU byly následky přepólování fatální. mpcz, 12feb2020
0 x
U těchto zdrojů (a to i meanwell) se to chova tak, ze pokud baterka chcipne a je na ni třeba 6V tak to ani nezačne nabíjet...Zkuste si k tomu zdroji hodit 2 opravdu dobré(nové) baterie. Předpokládám, že po vybití na 11V(22V) např. je to normálně začne nabíjet.
0 x
RTFM
Battery voltage range... minimum voltage 1)... 8.5V
1) Minimum battery voltage required for power supply to detect battery in order to begin charging. ....
a dál
If a battery is not connected to B+ and B-, when PMU is turned on, a voltage cannot be seen at these terminals.
Battery voltage range... minimum voltage 1)... 8.5V
1) Minimum battery voltage required for power supply to detect battery in order to begin charging. ....
a dál
If a battery is not connected to B+ and B-, when PMU is turned on, a voltage cannot be seen at these terminals.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Dnes jsem to jel znovu proměřit a odpojené akumulátory mají na svorkách +/- 12,3V což se mi zdá málo. Výpadek byl v pondělí, dnes by měly být plně nabité. Aku jsem tam i se zdrojem dával nové v 08/2019.
Dám tam jiný zdroj a baterky, tyhle vezmu do kanclu prověřit.
Dám tam jiný zdroj a baterky, tyhle vezmu do kanclu prověřit.
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Stane se, taky jsme měnili 18Ah baterie ani ne po půl roce, kdy měly kapacitu 2Ah.
0 x