Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Vlastní spotřeba UPS - doporučení ups

Napájecí zdroje a vše týkající se elektrické energie.
TheITman
Příspěvky: 98
Registrován: 7 years ago

Vlastní spotřeba UPS - doporučení ups

Příspěvekod TheITman » 4 years ago

Zdravím. Hlídate si někdo vlastní spotřebu UPSek? Mám předchůdce Eaton chamo tower 3000 ještě od výrobce SPower a ta UPS má vlastní spotřebu s nabitými bateriemi má 70W což je u 100W spotřeby příliš. Co kdo používáte? Ideálně online / dvojitá konverze. Jaká je vlastní spotřeba? Klidně i u ostatních UPS myslím že to bude zajímat více lidí. Díky moc :)
0 x

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 16 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 4 years ago

TheITman píše:Zdravím. Hlídate si někdo vlastní spotřebu UPSek? Mám předchůdce Eaton chamo tower 3000 ještě od výrobce SPower a ta UPS má vlastní spotřebu s nabitými bateriemi má 70W což je u 100W spotřeby příliš. Co kdo používáte? Ideálně online / dvojitá konverze. Jaká je vlastní spotřeba? Klidně i u ostatních UPS myslím že to bude zajímat více lidí. Díky moc :)

Intex 400w ma cca. 15 W
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 4 years ago

APC (tower) 2200VA - 35W
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

Není špatné napsat, zda je to údaj výrobce nebo vlastní měření. Ono se to někdy docela dost liší. mpcz, 8feb2020
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

A taky není úplně sranda to změřit (hodnotě z levného zásuvkového měřáku se věřit nedá).
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

V případě pochybností změřit čas jedné otočky elektroměru nebo jednoho bliknutí LED a použít trojčlenku. Mám obyčejný měřič za 350 Kčs a zatím jsem si nějaké chyby nad 10W nepovšiml. mpcz, 8feb2020
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 4 years ago

70W vlastní spotřeba? Když jsou nabitý baterky? Kam se těch 70W tlačí nebo propaluje?
0 x

czatlantis
Příspěvky: 316
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod czatlantis » 4 years ago

rsaf píše:A taky není úplně sranda to změřit (hodnotě z levného zásuvkového měřáku se věřit nedá).

Jojo - levnej krám do spotřeby počítá jalovinu (měří vlastně jen VA namísto W a prohlašuje je za W) . Což u nezatížené/málo zatížené UPS může dělat drtivou většinu spotřeby (klidně 70%). Takže bacha a to co naměříte je potřeba tak trochu selským rozumem srovat s oteplením UPSky. Těch 70W přecejenom dost topí.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

proto se musí koukat i na účiník alias "cos fí" která většina měřáků ukazuje.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

sutrus
Příspěvky: 85
Registrován: 6 years ago

Příspěvekod sutrus » 4 years ago

A proto se uvádí dvě hodnoty výkonu nebo výkon s účiníkem.
Jedna hodnota v VA (volt ampér) tedy zdánlivý výkon a pak činný výkon ve W (watt).
Např. APC Pro 900 má uvedeno 540W/900VA.
Pokud to hodně zjednodušíme spočítáme účiník 540 W děleno 900 VA = 0,6 cos fi.
Účinnost takové UPS je 60% a zbytek 40% je ztráta.
Výkon ve Wattech je reálně využitelný.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

to je samozřejmě nesmysl. Z toho nevypočítáš účinnost UPSky. Jenom to udává jak tvrdě dokáže UPSka držet sínusovku když účiník zátěže je nízký. Když si vemeš digitální UPSky posledních generací tak tyhle dvě hodnoty mají skoro vyrovnaný protože dokážou zajistit dostatek proudu i v jiných částí sínusovky než jenom na jejím vrcholu.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

sutrus
Příspěvky: 85
Registrován: 6 years ago

Příspěvekod sutrus » 4 years ago

A proto píši "hodně zjednodušíme" a pro představu je to dostačující a částečně pravdivé.
Celé se to bude měnit velikostí a typem zátěže atd..

Učiník je vztah posunutí průběhu napětí vůči proudu.
UPS o kterých píšeš nejsou nové, ale pouze dnes už cenově dostupné pro běžné uživatele.
A proč dokáží dodat dostatek proudu? Protože umí kompenzací účiníku.
Tedy přibližují průběh proudu co nevíce k průběhu napětí.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

tvoje hodně zjednodušeně znamená že v UPS se ztratí 40% energie což není dostačující ani částečně pravdivé. Jenom to tady rozvíří plno nesmyslů o UPSkách.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

TheITman
Příspěvky: 98
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod TheITman » 4 years ago

kure05 píše:70W vlastní spotřeba? Když jsou nabitý baterky? Kam se těch 70W tlačí nebo propaluje?


Ano s nabitými bateriemi kdyz nabijí tak asi 250w. Jde o to že je to poznat i na elektroměru který měří skoro 2x tolik při zapojení ups. :)
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

odpoj baterky a pak změř spotřebu. Neočekáváš ale od 3kW UPSky že bude nějak úsporná když jí provozuješ na 100W... že ne?
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků