Vlastní spotřeba UPS - doporučení ups

Napájecí zdroje a vše týkající se elektrické energie.
pixall
Příspěvky: 124
Registrován: 12 years ago

Re: Vlastní spotřeba UPS - doporučení ups

Příspěvekod pixall » 4 years ago

hapi píše:odpoj baterky a pak změř spotřebu. Neočekáváš ale od 3kW UPSky že bude nějak úsporná když jí provozuješ na 100W... že ne?


ja mam v serverovni APC SmartUPS RT 10000 a ta berie naprazdno myslim ze viac ako 100W... ventilatory, dvojita konverzia, manazment... nazbera sa to.
0 x

TheITman
Příspěvky: 98
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod TheITman » 4 years ago

Očekávám spotřebu do 40W :) 3kw je kvůli vydrži. Protože je online. Pokud máš lepší online zdroj s možností externí baterie pak stačí menší třeba jako intex 400w :)