Nejvíc efektivně je zálohovat bateriemi na 48V. Můj rack má cca 450W. Dříve jsem zálohoval z 24V systému pomocí online UPS od APC, ale účinnost stála za prd. Přešel jsem na 48V a mnohem lepší. Nyní nasazeno 48V pack 140Ah, systém ukazuje zálohu na 6 hodin, zkušenost ale 5 hodin, což je dostačující. Doladil jsem to ještě externím vstupem na elektrocentrálu a instalační relé. Systém funguje tak, že preferuje vstup ze sítě, lze tedy mít současně zapojeno jako síť, tak centrálu.
Mám to takhle z toho důvodu, že když byli nějaké silné větry, tak el. síť šla 15 minut, 15 minut nešla, pak klidně dvě hodiny nešla a takhle dokola. Když nejde elektrika víc jak dvě hodiny a čez hlásí kalamitní stav, zapojím centrálu, ta si bublá na volnoběh, když vypadne el. ze sítě, najede centrála a nezatěžuju zbytečně baterie a hlavně nemusím sedět na centrále celou noc, prostě jí nechám běžet přes noc do rána.
U nového racku plánuji naopak baterie menší, třeba na hodinu a centrálu s automatikou, tak jak to znáte z nějakých serverhousing sálů. Když nepůjde el. třeba více jak půl hodiny, tak si centrála najede sama a nemusím se o nic starat.