Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Zaloha Racku

Napájecí zdroje a vše týkající se elektrické energie.
coolerman1
Příspěvky: 326
Registrován: 17 years ago

Zaloha Racku

Příspěvekod coolerman1 » 4 years ago

Ako najefektivnejsie zalohovat Rack umiestneny v banke .Minimum vypadkov max 3 hodiny ,spotreba Racku max cca 400W .


nasiel som FSP/Fortron UPS CHAMP 1000 VA rack 2U, online co by mohlo aspon 2 hodiny zalohovat

pripadne viete nieco doporucit ?
0 x

kinpet
Příspěvky: 1
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod kinpet » 4 years ago

Co takhle třeba tohle ? + baterie ?

Kód: Vybrat vše

https://www.tipa.eu/cz/zdroj-zalozni-kemot-prosinus-500w-12v/d-194544/
0 x

the.max
Příspěvky: 1306
Registrován: 16 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 4 years ago

Vezmi UPS ke které jdou připojit ext. baterky. Výkon zvol takový, který ti s rezervou utáhne to co máš v racku, následně připoj ext. baterky pro potřebnou délku zálohy.
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Přesně tak, pořádnou UPSku s battery-packem (Eaton, APC) a pokud by měl výpadek trvat déle, tak centrálu. UPSku bych bral určitě na 1500+VA
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 4 years ago

Mrte bateriek...nič viac :) a aktivne chladenu UPSku... záleží od rozpočtu :)
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod ludvik » 4 years ago

Když už se ti nechce počítat, tak se mrkni k výrobci: https://www.fsp-europe.com/CS/champ-tow ... es-1k2k3k/
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Banka, peněz dost, ale nikdo je nebude chtít dát :-)
0 x

coolerman1
Příspěvky: 326
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod coolerman1 » 4 years ago

kinpet píše:Co takhle třeba tohle ? + baterie ?

Kód: Vybrat vše

https://www.tipa.eu/cz/zdroj-zalozni-kemot-prosinus-500w-12v/d-194544/


ako rychlo toto zariadenie prepina ,resp . : " Jako nouzový napájecí zdroj s funkcí nabíjení převádí 12V DC dodávané z externí baterie do elektrické sítě 230V AC a dobíjí externí baterii. " - mam povazovat za online UPS ?

ako sa tam meni bateria ,da sa aj za behu alebo treba celkom vymenit zariadenia ?
nejaky lan controler to asi nema

paci sa mi to len to ma par chyb , instaloval som uz toho fortrona len 1000VA je asi malo a apc bude asi cez 1000€ :)
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

Proč by bylo 1000VA málo na 400W zátěž? Proč řešíš online UPS. Dej tam prostě nějakou solidní co umí ext. baterky a je do ní monitorovací karta.
0 x

redmax
Příspěvky: 83
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod redmax » 4 years ago

Nejvíc efektivně je zálohovat bateriemi na 48V. Můj rack má cca 450W. Dříve jsem zálohoval z 24V systému pomocí online UPS od APC, ale účinnost stála za prd. Přešel jsem na 48V a mnohem lepší. Nyní nasazeno 48V pack 140Ah, systém ukazuje zálohu na 6 hodin, zkušenost ale 5 hodin, což je dostačující. Doladil jsem to ještě externím vstupem na elektrocentrálu a instalační relé. Systém funguje tak, že preferuje vstup ze sítě, lze tedy mít současně zapojeno jako síť, tak centrálu.

Mám to takhle z toho důvodu, že když byli nějaké silné větry, tak el. síť šla 15 minut, 15 minut nešla, pak klidně dvě hodiny nešla a takhle dokola. Když nejde elektrika víc jak dvě hodiny a čez hlásí kalamitní stav, zapojím centrálu, ta si bublá na volnoběh, když vypadne el. ze sítě, najede centrála a nezatěžuju zbytečně baterie a hlavně nemusím sedět na centrále celou noc, prostě jí nechám běžet přes noc do rána. :) U nového racku plánuji naopak baterie menší, třeba na hodinu a centrálu s automatikou, tak jak to znáte z nějakých serverhousing sálů. Když nepůjde el. třeba více jak půl hodiny, tak si centrála najede sama a nemusím se o nic starat. :D
1 x

Standula
Příspěvky: 158
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Standula » 4 years ago

Ještě jsi nezodpoveděl tu nejzásadnější otázku. Jaké spotřebiče hodláš zálohovat. Podle toho si mužeš vybrat zdroje a odpovídající možnosti zálohy.
0 x