DC/DC měnič z 12V(24V) na 48V

Fórum s jednoduchými tipy na zlepšení každodenní řehole. Převážně pro Linux, macOS a RouterOS.
kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

DC/DC měnič z 12V(24V) na 48V

Příspěvekod kure05 » 5 years ago

Mean Well konečně udělal výkonově a cenově rozumný měniče z 12V případně 24V na výstupních 48V. U nás se dalo sehnat pouze drahý BKE nebo Imco, případně 200W verze Mean Wellu, což bylo často výkonově zbytečný, drahý a velký. Na TME maj ty nový měniče dostupný a cenově to celkem jde ;-) Jen škoda, že nemaj vstupní rozsah třeba 9 - 36V, ale to bych asi chtěl už moc . . .

Zde je verze pro vstupní napětí 9 - 18V:

https://www.tme.eu/cz/details/ddr-120a- ... mean-well/

A zde zas pro vstupní napětí 17 - 34V:

https://www.tme.eu/cz/details/ddr-120b- ... mean-well/

Případně se dá sehnat ještě něco podobnýho, ale od jinýho výrobce s velkým vstupním rozsahem:

https://cz.rs-online.com/web/p/products ... -_-8431736
0 x

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod iTomB » 5 years ago

0 x

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 5 years ago

0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 5 years ago

Tohle občas použijeme, ale je to šit největší a chci se tomu vyhnout. Ta konstrukce toho měniče je žalostná.
0 x

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 5 years ago

pokud tomu vymeis kondiky a prelepis chladic a pouzivas to do 30W tak je to bezkonkurencni
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 5 years ago

Tak možná cenou, ale tomu odpovídá zbytek. Pájený to je nějakým agresivním tavidlem, co užírá vývody od součástek. Tak je celkem běžný, že to je celý zoxidovaný už z výroby. No prostě hrůza. U jednoho tohohle měniče nám vysloveně shořela ta tlumivka. Proto jsem hledal nějakou kvalitní alternativu u který se nemusím bát že to chcípne. Převážně to je nasazený k nějakejm páteřním spojům a tam asi podobnej měnič nemá co dělat . . .
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 17 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 5 years ago

ja pouzivam, elaji i verze 12/24 to 48 . Nebo vesmes jakekoliv kombinace

https://www.ebay.com/itm/12V-To-48V-3A- ... SwuThbkOeS
0 x

Dalibor Toman
Příspěvky: 1246
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Dalibor Toman » 5 years ago

DD,

delat konverzi z 12V na 48V neni dobry napad. Lepsi je mit primarne tech 48V a z nej konvertovat na nizsi napeti.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 5 years ago

Toto se týká tématu pouze odvozeně, sorry, ale u měniče bývá obecně problém ten, že při monitoringu napětí v napájeném zařízení, např. Mikrotik není informace o výpadku el. a tím pádem ani o stavu vybíjení akumulátoru. To je dost nepříjemné, pokud není monitorování zajištěno jinak. mpcz, 26mar2019
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod Gemb » 5 years ago

mpcz píše:Toto se týká tématu pouze odvozeně, sorry, ale u měniče bývá obecně problém ten, že při monitoringu napětí v napájeném zařízení, např. Mikrotik není informace o výpadku el. a tím pádem ani o stavu vybíjení akumulátoru. To je dost nepříjemné, pokud není monitorování zajištěno jinak. mpcz, 26mar2019

Pokial pouzivas na "monitorovanie" mikrotik tak co sa cudujes...pouzi daco normalne a mozes monitorovat co chces. Na 48V bez problemu lan controler v2 alebo v3.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 5 years ago

Nepíši, že se čudujem. Pouze upozorňuji na tento jev. A myslím, že jsem to napsal pro většinu lidí zcela jasně. Pokud někdo chce reagovat za každou cenu, prosím, i tak si to rád přečtu. A ohledně monitorování mikrotikem - nemyslím si, že je ten ironický tón na místě. Je to zdarma a funguje to stoprocentně. Pokud by tomu tak nebylo, nepoužíval bych to. Dík. mpcz, 26mar2019
0 x

jopo
Příspěvky: 280
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod jopo » 5 years ago

Pouzivam mikrotik na monitorovanie na viacerych miestach a funguje spolahlivo - skriptom meriam zmenu napetia a do pol hodiny viem o vypadku. Polhodinove meskani pri zalohe na niekolko hodin mi staci.
0 x

oto
Příspěvky: 3
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod oto » 5 years ago

Jopo ten skript na zmenu napetia vies poslat alebo tu zdielat?
0 x

jopo
Příspěvky: 280
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod jopo » 5 years ago

myslim, ze to tu uz bolo, ale posielam:

Kód: Vybrat vše

:global VoltLast
:local VoltAct [/system health get voltage]
# Rozdiel medzi ulozenym a aktualnym napetim
:local VoltDiff [ ($VoltAct - $VoltLast) ]
:tonum VoltDiff
# Namiesto 2 sa moze dat ina otestovana hodnota, 2 = 0.2V
:if ( $VoltDiff >= 2 ) do={
  :log info ("VOLTMONITOR: Zvysenie napatia! Posledne napatie = $VoltLast V. Aktualne napatie = $VoltAct V.");
  :local subject "VOLTMONITOR EL-UP Site1 $[/system clock get date]$[/system clock get time], Posledne napatie = $VoltLast V. Aktualne napatie = $VoltAct V."
  :local recipients { "watchdog@XXX.sk" }
  :foreach r in=$recipients do={
    :put ("Sending email to " . [:tostr $r])   /tool e-mail send to=[:tostr $r] subject=[:tostr $subject]
  }
}
# Pokles napatia o pozadovanu hodnotu, -2 = -0.2V
:if ( $VoltDiff <= -2 ) do={
  :log info ("VOLTMONITOR: Pokles napatia! Posledne napatie = $VoltLast V. Aktualne napatie = $VoltAct V.")
  :local subject "VOLTMONITOR EL-DOWN Site1 $[/system clock get date] $[/system clock get time]"
  :local body "pokles napatia z $VoltLast na $VoltAct za poslednych 30 minut"    :local recipients { "watchdog@XXX.sk" }
  :foreach r in=$recipients do={
    :put ("Sending email to " . [:tostr $r])       /tool e-mail send to=[:tostr $r] subject=[:tostr $subject] body=[:tostr $body]
  }
}
# Nastavenie lokalneho ako posledne ulozene
:set VoltLast $VoltAct


----------------------------------------
- na skripte treba mat povolenia read, write, sensitive, test a policy (mozno niektore netreba ale neskusal som az tak podrobne)
- treba mat nastavene Tools-Email udaje na posielanie mailov
- treba mat nastaveny scheduler na skript s rovnakymi povoleniami

Treba si upravit na mieru: interval pustania skriptu, ako rychlo chcete vediet o vypadku a tiez zmenu napatia pri vypadku.
1 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 5 years ago

mpcz píše:Toto se týká tématu pouze odvozeně, sorry, ale u měniče bývá obecně problém ten, že při monitoringu napětí v napájeném zařízení, např. Mikrotik není informace o výpadku el. a tím pádem ani o stavu vybíjení akumulátoru. To je dost nepříjemné, pokud není monitorování zajištěno jinak. mpcz, 26mar2019


Pokud někdo řeší konvertor 12/24 na 48 tak nejspíše proto, že tam má UBNT/Mikrotik s tímto napájením a třeba tam přidává profi spoj nebo něco na 48V PoE.
0 x