❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Jak by jste řešili přesun zařízení ?

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
atomic1977
Příspěvky: 121
Registrován: 19 years ago

Jak by jste řešili přesun zařízení ?

Příspěvekod atomic1977 » 13 years ago

Mám takový dotaz naše stavající zařízení budeme komplet přesunovat na nově vybudovaný stožar T-Mobile kde nám poskytli prostor. Jedná se mi o to jak vyřešit svody do naší servrovny pod stožárem. Teď mám ke každému radiu zvlášť dotažený UTP kabel. Rád bych se tomu vyhnul a nějak to zjednodušil jaké řešení by jste doporučili ? Mám to vůbec měnit nebo nechat jak doteď ? Dik za reakce a rady.
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

Natahnout pro kazde zarizeni - plus nekolik zaloznich - stineny kabel.
0 x

Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

Příspěvekod pcwifi » 13 years ago

bavime se o nejakych 5 nebo 10Ghz zarizenich ? trosku to rozvest. Nicmene nevim proc by bylo spatne reseni vest podle me jedinou spravou variantu, co zarizeni to 1 kabel... a na stozaru TM to musi bejt ranec :) po nas kurvy sceli pri umisteni 2 sít 23 a 28db cca. 6m nad zem tusim tricitku za rok, smejdi...

PW
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 13 years ago

akurat to riešim v inej teme....naťahať ethernety von je jednoduche, horšie je ich uchrániť pred bleskom.
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

midnight_man píše:akurat to riešim v inej teme....naťahať ethernety von je jednoduche, horšie je ich uchrániť pred bleskom.


Jestli jsem to pochopil, jde o ocelovy stozar. Slusny stineny kabel zemeny na obou koncich s tim nebude mit problem.
Mame to tak na zkusebne velmi vysokeho napeti a tam se obcas pri testech dejou veci... a nikdy tam nic neodeslo ;)
Samozrejme slusna prepetovka nikdy nezaskodi, to uz je na tobe...
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 13 years ago

obavam sa ze priamy zasah bleskom do stoziaru nepreziju tie kable. Ale nezažil som to nikdy chvala bohu :)
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

midnight_man píše:obavam sa ze priamy zasah bleskom do stoziaru nepreziju tie kable. Ale nezažil som to nikdy chvala bohu :)


To vis, kdyz ukapne i stozar, kabely nema smysl resit... :D :D
0 x

disk
Příspěvky: 323
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod disk » 13 years ago

Pokud máš nahoru jen tp, tak si natáhnout FO do horního rozvaděče se switchem a řešit přepětí jen na el.
0 x

Uživatelský avatar
Tomáš Břinčil
Moderátor
Příspěvky: 648
Registrován: 13 years ago
antispam: Ano
Bydliště: /dev/null
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Tomáš Břinčil » 13 years ago

disk píše:Pokud máš nahoru jen tp, tak si natáhnout FO do horního rozvaděče se switchem a řešit přepětí jen na el.
neni mi jasne, proc tady tahle moznost zaznela jako posledni.
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

Tomáš Břinčil píše:
disk píše:Pokud máš nahoru jen tp, tak si natáhnout FO do horního rozvaděče se switchem a řešit přepětí jen na el.
neni mi jasne, proc tady tahle moznost zaznela jako posledni.


Protoze je nejblbejsi, rekl bych... ;)
0 x

disk
Příspěvky: 323
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod disk » 13 years ago

Jarda: Co je na tom špatného? Na velkých stožárech tohle používám.
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

disk píše:Jarda: Co je na tom špatného? Na velkých stožárech tohle používám.


A tak neni na tom nic spatneho, jen mi to prijde dost zbytecne. Dalsi zarizeni navic, ktere v zasade nic neresi - dokud tam bude jakekoliv galvanicky propojene vedeni, vzdycky mas stejny problem. A system zemneni stinenych kabelu, at koaxialnich tak ethernetovych, je natolik spolehlivy, ze nepouzivam nic jineho.
Ano, mam lokalitu, kde je dotazena optika jako paralelni zaloha pro cca 85m dlouhe stinene kabely - tech tam je cca 15 mimochodem - ale neni tam kvuli primarni konektivite.
Jestli ti ma prasknout do ethernetu nebo do napajeni - vzdycky zalezi na tom jak to praskne, v obou pripadech nemusi odejit nic a nebo taky vsechno.
Takze ja radsi dukladne zemnim a zatim musim rict nic zasadniho nikdy neodeslo. Tech par pripadu mrtveho ethernet portu bych spocital na prstech jedne ruky.

Cili - optika je bezva vec. Ale necekej, ze to cele vyresi.
0 x