Napajanie Summit Developmnet prevodnik 24 na 48V
Napsal: 22 Mar 2012 22:47
Mam zdroje AD155B potreboval by som s toho napajat spoj summit development aky prevodnik na 48V pouzit??
Fórum československých telekomunikací
https://classic.ispforum.cz/
Leeonek píše: TTcko: to je fakt ideální řešení, v podstatě máš pak čtyřnásobnou šanci že ti umře článek ne jedné baterce a při přepnutí na zálohu se budeš divit že žádná záloha není![]()
Z pohledu finanční náročnosti, je v podstatě jednou tak nákladné kupovat 4ks 7AH baterek než 1ks 26AH, nárok na umístění 4ks baterií je taktéž nezanedbatelně horší než 1ks větší baterie.
Konverze 12>48V je sice horší co se týče energetické ztrátovosti než napájet ze 4 baterek, ale je pro naše případy naprosto zanedbatelné, tudíž argumentovat touto "výhodou" je nesmysl.
Máš Tvoje řešení alespoň nějaké pozitivum?
someboy: 2ks AD155?to je taky dobrá machrovina, na hlavním bodě jsem to řešil nějakou dobu podobně. Pak jsem zjistil že BKE má řešení do 300W, odpadla mi pak nutnost dávat dvojnásobné množství bateriií a zálohovat 2 zdroje. Bke teďka má variantu zdroje s integrovaným odpojovačem baterií, vychází to levnějc než řešení co bylo dříve a dělají to i v 300W verzi.
http://www.bke.cz/cs/produkty/ac-dc-nab ... n2-ch-odp/
TTcko píše::) no stačí si to celý spočítat, a pokud máš site, kde máš na 24V 6W a na 48V třeba 80W, tak hádej co je energetický výhodnější?
TTcko píše:takže jak si napsal, je to jen otázka vlastního nasazení. My máme 1xRB433AH a k tomu 4x10G spoj :)) takže pro nás to je o tom mít základ 48V, nic nekonvertuješ .. vše jede z baterky
TTcko píše:.. a tak ti to vydrží nejdéle
TTcko píše:nehledě na to že většinou všechno tak nějak chcípe na teplotě ..
TTcko píše:a ty jí tou konverzí vyrábíš asi hafo :))
TTcko píše:ostatně myslím že pravděpodobnost poruchy DC-DC přes který teče třeba 100W a baterky která dává při takovým výkonu 8A je asi o mnoho větší, než DC-DC který dává 10W a 4 baterek co dávájí 2A
TTcko píše:ale fakt nevím, myslím že nám to někdo navrhnul a spočítal :) a prostě nám vysvětlil že to je fajn řešení :)
asi nám někdo taky řekl, že máme kapacitu 4x5Ah (takže 20Ah) a když to budem konvertovat z 12 na 48, tak přijdem o 25-30% z týhle kapacity což je docela hloupý ne? Připravit se o takovou porci zálohy ... a stejně tak nám asi někdo řekl, že i když to pojede v normálním režimu tak pří 230V na 12V a 12V na 48V máme tu ztrátu v podstatě neustále .. navíc musíme dimenzovat ten převod 230V na 12V o těch 30% víc, takže když máme ten 80W na 48V a 6W na 12V, tak potřebujem 120W na 230V a při řešení 48V je to jen 90W .. a tak :)
a asi někdo řekl že ta spotřeba o 30% víc je při uváděných spotřebách asi tak 365x24x120W = 1000KWh a nebo ... 365x24x90W = 750KWh a těch 250KWh že prý je 1000CZK :))a že asi nejsme tak bohatý aby sme zbytečnou konverzí na 60+ sajtách přicházeli o 60KKč+ ročně ...
prostě si někdo dal práci to hodit na papír .. spočítat .. nadimenzovat na řešení, co potřebujem .. :) znáš to .. není nad to stáhnout pár datasheetu a počítat.. počítat .. a zvažovat všechna pro a proti :)
TTcko píše:.... hele, co ty na to ? :)))
http://www.battery.cz/baterie-csb-csb-g ... -12v-v1432
Vaše cena bez DPH 1.210,00Kč
Vaše cena s DPH 1.452,00 Kč
http://www.battery.cz/baterie-csb-csb-g ... -12v-v1428
Vaše cena bez DPH 326,00Kč
Vaše cena s DPH 391,00 Kč
ať počítám, jak počítám .. tak 4x 391 = 1564,- Kč
kdes vzal dvojnásobek ceny, nehledě na to že s 4x7,2Ah získáš o 10% větší kapacitu?
btw, zkus to i s velikostí :))))) 166x175x125 = ? a 151x65x100x4= ?