Stránka 1 z 1

orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 05 Feb 2012 15:46
od okoun
Potřebuji nasadit pojítko na jedno místo, kde je velké riziko, že do toho praští blesk, bude to na kopci na příhradovém stožáru. Chtěl bych se zeptat, jestli po zásahu bleskem musí nutně odejít elektronika či ne, jelikož například orcave 1s10 má vše v kovové krabičce, tak by teoreticky se nemělo nic stát, stalo se někomu, že musel po zásahu blesku měnit jednotku u profi pojítka?

Otázka je jestli pojistit či nepojistit proti přírodním vlivům, nerad bych jednou za 2 roky měnil jednotku za 40 táců, děkuji.

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 05 Feb 2012 16:25
od miract
1. urcite pojistit.
2. koupit pojitko, co ma jako vystup optiku
3. vhodne ochranit napajeci svorkovnici

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 05 Feb 2012 19:15
od kdavid
Pojisteni je rarita. Nam nechteli poistit zadne zarizeni v siti.

Resenim je kvalitne zemneni stozaru a na vrch v kazdem pripade namontovat jimaci tyc. Uzemni to na aspon 2 zemnici plechy vzhledem na zemni odpor - ne tycovinu.

Pouzi zemnici sady na kabel. Klidne pouzi i ethernet, ale kvalitnejsi 10gigabit stineny. Na to si das zemnici sadu jak na koax kabel. Kdyz je kabel delsi jak 20 metru, tak kabel uzemni na zacatku aj na konci.

Antenu nedavej na total vrch stozaru. Max tak do 2/3 celkovej vysky az se da. Pak je pravdepodobnost toho, ze ti buche to anteny minimalni! Vzhledem k ochrannemu uhlu z jimaci tyce co cini 45 stupnu.

Mame to takhle asi na 8 stozarech a na vlastne oci jsem videl prime zasahy do sotzaru a vsechno jede uplne bez problemu. Mame tam 2x Ceraon IP 10, par mikrotiku v aluboxech. Rockety potrebovali po zasahu restart ale vse prezilo.

Dave

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 05 Feb 2012 21:47
od lyra
Záleží na blesku.. Někdy je blesku uplně jedno zda máš jímací tyč vyšší nebo z pásoviny prostě někam to šlehně a je to.Odešly nam summit i orcave 1s10 po bouřce ,vše bylo zemněné ,na vyšší tyči i stíněne eth,ale jen krátké kabely . Pak nam to řízlo do všesměrky kde odešlo spousty elektroniky okolo i swithe,ale zajimave že bych čekal že odejde všechno a to tak nebylo.
Také se nám stalo že na 1 místo řízlo 2x i když se říká že blesk neuhodí 2x na stejné místo.

Jiny případ se stal na nádraží před XX lety.. Všude okolo stožárů kolejí,prostě železa jak máku a blesk praštil do lavičky kde seděl bohužel člověk.

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 06 Feb 2012 09:18
od Kaja
Jimaci tyc je fajn, ale pokud to neni jimaci tyc oddalaneho hromosvodu je stejne to riziko stejne velke.

K.

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 06 Feb 2012 10:50
od okoun
je zajímavé, že je takový problém pojistit si zařízení proti přírodním vlivům, ale asi nikdo z Vás neuspěl s reklamací u dodavatele pojítka, že?

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 06 Feb 2012 10:55
od okoun
miract píše:1. urcite pojistit.
2. koupit pojitko, co ma jako vystup optiku
3. vhodne ochranit napajeci svorkovnici



2. no nevím v čem to bude dobré, když to pojítko nemohu napájet tou optikou :lol: to zase půjde přepětí po napájecím kabelu

Re: orcave 1s10 a jiné pojítko, bouřky

Napsal: 06 Feb 2012 17:29
od miract
okoun píše:
miract píše:1. urcite pojistit.
2. koupit pojitko, co ma jako vystup optiku
3. vhodne ochranit napajeci svorkovnici



2. no nevím v čem to bude dobré, když to pojítko nemohu napájet tou optikou :lol: to zase půjde přepětí po napájecím kabelu


!!!! 3. vhodne ochranit napajeci svorkovnici !!!!

Preci jen dva draty s 48V napajecim napetim vetsich proudu se chrani lepe jako ethernet.