Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

SIAE AlfoPlus17

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

SIAE AlfoPlus17

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Zdravím,

asi před rokem jsme koupili tenhle spoj, ale až nyní došlo k tomu, že by se nasadil, ale máme problém s jeho konfigurací. Dostali jsme IP každý jednotky a podařilo se nám tam několikrát přihlásit na webu, ale pak to zdechlo a nejde nic. Na ping to odpovídá několik vteřin a potom se to odmlčí. Stejně se chová i druhá jednotka. Připojil se k tomu sériák a vypisuje to kupu věcí, ale stejnak se potom samo restartuje a takhle to jede furt dokola. Ta info LEDka hraje všema barvama, ale hlavně svítí oranžove, nebo bliká červeně. Info o nějakým resetu jsem nenašel. Nemá s tím někdo zkušenosti, případně kontakt na někoho, kdo by nám pomohl?
0 x

CrazyApe
Příspěvky: 790
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod CrazyApe » 6 years ago

Startuje to cca 3-4 minuty cekali jste dost dlouho? Mate spravne napajeni ( min 48v )? Doporucil bych tovarni nastaveni a nastavit znovu. Veci se ukladaji pokud si dobre vzpominam na dvakrat, jednou je "save" a pak jakoby "apply" myslim ale uz si nepamatuju presne. Mame jich nasazenych vic a zadny problem, akorat to nastaveni je trochu min user friendly oproti treba racomu atd...
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Zdrojů jsme zkoušeli několik. Od Racomu Phihong, pak k UBNT AF24 a chová se to stejně. Na sériáku to jen vypisuje, ale nejde tam psát, nejde to zastavit, nejde nic. Na začátku to píše, že se dá bootováni zastavit libovolnou klávesou, což po zmáčknutí celý na chvíli zamrzne a pak si to vesele pokračuje dál. Ke konci před restartem to píše "web socket error" Jak tam dostat novej fw nevím :unamused:
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 17 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 6 years ago

vy jste tam nahrali posledni firmware ? Jeslti jo, je v nem problem, siae ma dve banky na firmware, takze v te druhe je ten predchozi a jde to prepnout.

Po restartu to umi jet na defaultni zachrane ip adresy:

strana 136:
https://ekatalog.ispalliance.cz/upload/ ... 3e_ED6.pdf

9.4 CONNECTION PROCEDURE
Connection between PC and ALFOplus can only occur if the IP address of the PC and the radio belong to
the same subnet and it can be made directly or through a switch on the LAN2 connector.
Using Subnetwork Craft Terminal (SCT) (you know IP address):
1. press button Options, a window will open; select card Connection
2. select Connect using local area network (see Fig.81)
3. press OK and Connect
4. type the equipment IP address stored previously (Factory Default are 172.20.254.14/16 ODU L and
172.20.255.15/16 ODU H)
- Default User: SYSTEM
- Default Password: SIAEMICR
5. after connection it’s possible to modify IP address, etc.....
Using WebLCT console (WLC) (you know IP address):
1. add the IP address of radio in the LAN address book (see Fig.85)
2. press double click over the IP address to open the browser.
Rescue connection using SCT (you don’t know IP address)
1. Assign a static IP address (see Fig.82) to PC (172.20.253.14/255.255.0.0)
ALFOplus rescue IP address: 172.20.253.13
ALFOplus rescue subnetwork mask: 255.255.0.0
2. Connect your PC directly to ALFOplus with a LAN cable
3. By SCT, connect using Local Area Network, press connect button, type equipment user/password
and press RESCUE button (see Fig.83)
4. Follow the instructions of rescue login (see Fig.84)
5. In “Rescue Connection” mode it is possible to set or recover the values for management access.
Rescue connection using WLC (you don’t know IP address)
1. Assign a static IP address (see Fig.82) to PC (172.20.253.14/255.255.0.0).
ALFOplus rescue IP address: 172.20.253.13
ALFOplus rescue Subnetwork Mask: 255.255.0.0
2. Connect your PC directly to ALFOplus with a LAN cable
3. By WLC, press the arrow down near the button connect and press “Rescue connection” (see Fig.85)
4. Type equipment user/password and follow the instructions of rescue login (see Fig.86)
5. In “Rescue connection” mode it is possible to set or recover the values for management access.
MN.00273.E - 006 137
Rescue connection using “Command Prompt” (you don’t know IP address)
1. Assign a static IP address (see Fig.82) to PC (172.20.253.14/255.255.0.0)
ALFOplus rescue IP address: 172.20.253.13
AFOplus rescue Subnetwork Mask: 255.255.0.0
2. Connect your PC directly to ALFOplus with a LAN cable
3. By command prompt, type “ping 172.20.253.13 -t” and press Enter.
4. Restart hardware ALFOplus
5. Wait till the ping reply, open Internet Explorer, type in the URL: 172.20.253.13 and press F5 until
the login menu appears
6. In rescue connection mode it is possible to set or recover the values for management access.
Emergency connection (you don’t know IP address)
1. Connection between PC and ALFOplus with serial console cable (F03594) in auxiliary connector
2. using Hyperterminal - serial COM at 115200bps, 8bits, none parity, 1 stop bit, no flow control and
press “Enter” button to access in the login
3. after login will be shown the radio IP address
4. type “Config” if you want to change the boot parameters (IP address, etc...)
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Právě že jsme nic neaktualizovali. Zkoušelo se to na stole a po změně šířky kanálu a uložení to zdechlo a už to nenaběhlo (ani jedna jednotka). Po zapnutí se do toho jde chvilku dostat po tý defaultní IP, ale než člověk něco udělá, tak ten web zase chcípne a nejde nic. Kde sehnat ten funkční FW?
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 17 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 6 years ago

Main >> Software Info & Maint

Ale je me divne, ze to chcipne na ty recovery IP. Jakmile jsem na recovery IP, tak s tim mohu delat co chci jak dlouho chci
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Prostě to na ty IP zdechne, včetně pingu. Nedá se stihnout nic. Po restartu to jde zas jen chvilku a opět to chcípne. Dělaj to obě jednotky.
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Kde v tý administraci je reset do defaultu?
0 x

Ispič
Příspěvky: 186
Registrován: 6 years ago

Příspěvekod Ispič » 6 years ago

Měli jsme podobný problém, ale u nás to nastalo až po nasazení. Jednoho krásného dne vypla elektrika, a spoj naběhl s nějakýma divnýma nastaveníma v rádiové části. Naštěstí fungoval na defaultní ip, a zjistili jsme že je chyba v tom aktivním software. Po překlopení na záložní se to rozjelo. Každopádně je potřeba počítat při nákupu že to je levný šunt, a podle toho taky vypadá kvalita.
Co my jsme se s tím při rozcházení naotravovali. rozcházel jsem celkem 3 spoje a u každého se objevilo nějaké překvápko. Jednou jsme zjistili že je spoj nestabilní při slabším zdroji (asi 35W), pak jsme se pokoušeli rozchodit napájení po sólo kabelu, to bylo taky haló. Prostě otřes. Ray, Summit, Alcoma, Siklu, s těmato jednotkama nebyl nikdy při nasazování takový problém jako se Siae.
Jediné plus je to, že když to jede, tak to jede dobře :) no, uvidíme po roce, po dvou ;)
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 17 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 6 years ago

Ispič píše:Měli jsme podobný problém, ale u nás to nastalo až po nasazení. Jednoho krásného dne vypla elektrika, a spoj naběhl s nějakýma divnýma nastaveníma v rádiové části. Naštěstí fungoval na defaultní ip, a zjistili jsme že je chyba v tom aktivním software. Po překlopení na záložní se to rozjelo. Každopádně je potřeba počítat při nákupu že to je levný šunt, a podle toho taky vypadá kvalita.
Co my jsme se s tím při rozcházení naotravovali. rozcházel jsem celkem 3 spoje a u každého se objevilo nějaké překvápko. Jednou jsme zjistili že je spoj nestabilní při slabším zdroji (asi 35W), pak jsme se pokoušeli rozchodit napájení po sólo kabelu, to bylo taky haló. Prostě otřes. Ray, Summit, Alcoma, Siklu, s těmato jednotkama nebyl nikdy při nasazování takový problém jako se Siae.
Jediné plus je to, že když to jede, tak to jede dobře :) no, uvidíme po roce, po dvou ;)


Tak my jich uz par mame. JE pravda, ze ze zacatku jsme se s tim taky trapili. Ale postupne jsme tomu prisli na kloub a celkem je berem. To, ze je to nestabilni pri malem napajeni jsme si taky zjistili takze zdroj minimalne 48V 0,8A je na hrane, takze davame 48V 1,5A. Ale napajet to po POE neni taky nejlepsi, takze kupujeme COMBO kabel napajeni+optika. Pak je zase naprd, ze spoj nejde nadit multimetrem, tak jsme si udelali napajeci odbocku, abychom to mohli napajet a zamerit.
0 x