❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

ALCOMA MPxxx napájení

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

ALCOMA MPxxx napájení

Příspěvekod hol » 8 years ago

Zdravím,

řešili jsme zcela výjimečně napájení Alcomy ne přes poe a chráněnou svorkovnici, ale přímo dvoulinkou na napájecí "čokoládu" v pojítku. Na 24V to běží bez problémů.

Co nám ale není jasné:

- zda by to jelo na 24V i přes schráněnou svorkovnici a poe napájení. Chápu, že to ideální není, ale z pohledu ochrany pojítka proti přepětí by to bylo lepší.

- po připojení na napájení na "čokoládu" v pojítku se objeví poe napětí na poe ethernetu alcomy. Jak to o napětí očistit, aby to jelo Gb? Pomůže to připojit na chráněnou svorkovnici do ETH3 a bez externího napájení chráněné svorkovnice? A nebo jiné řešení, připojením 48V poe IEEE 802.3af na konec drátu od ethernetu, které z toho napětí odfiltruje?

Máte někdo zkušenost? Rady že tam máme dát měnič jsou určitě k nezaplacení, ale jak píšu, v tomto výjimečném případě se nám to nehodí a tak bych spíš potřeboval poradit přímo k věci.

díky moc!
0 x

ef
Příspěvky: 615
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod ef » 8 years ago

Nesvítí v ASD že je nízké napětí?

Odfiltrovat napětí lze pouze chráněnou svorkovnicí, alcoma PoE neodpovídá normě 802.11at.

Myšlenka je, že když tam taháš dvoulinku pro napájení, tak spíše připojíš jednotku přes optiku - ta je ale na vyžádaní, není standardně jednotka vybavena SFP modulem.

Jaký mělo smysl tahat zvlášť dvoulinku, když CAT7 má dost velké průřezy, zvlášť když se pro napájení používají dva páry jako kladný vodič a dva páry jako záporný vodič.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 8 years ago

ef píše:Nesvítí v ASD že je nízké napětí?


ne, nesvítí. Přímo v jednotce je u čokolády napsáno, že 18-56V. Takže 24 je zřejmě zcela v normě

ef píše:Odfiltrovat napětí lze pouze chráněnou svorkovnicí, alcoma PoE neodpovídá normě 802.11at.

Myšlenka je, že když tam taháš dvoulinku pro napájení, tak spíše připojíš jednotku přes optiku - ta je ale na vyžádaní, není standardně jednotka vybavena SFP modulem.

Jaký mělo smysl tahat zvlášť dvoulinku, když CAT7 má dost velké průřezy, zvlášť když se pro napájení používají dva páry jako kladný vodič a dva páry jako záporný vodič.


Takže připojím svorkovnici bez napájení a ven mi poleze Gb? Ok, zkusím. Optiku bohužel v tomhle případě ještě nemáme. Ani vhodnou cat7 kabeláž. Ale jinak se toto řešení nabízí, máme tak třeba Racomy zapojený.

A 24V přímo do svokrovnice. Nemáte někdo zkušenost?
0 x

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 8 years ago

pokud mas dole chranenou svorkvnici a napajis to pres dvojlinku tak to napeti se na svorkovnici odfiltrovava, tzn na data RJ konektoru ven neni napeti

ano jde to napajet 24V pres chranenou svorkovnici ale pise to ze nizke napeti, pokud to napajis primo z AD155 tak to napeti nehlasi, neb ta dava cca 26V
Naposledy upravil(a) mladas dne 20 Nov 2016 20:07, celkem upraveno 1 x.
0 x

GRFS
Příspěvky: 667
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod GRFS » 8 years ago

Tak tak. Na ALS i v ODU jsou oddelovaci trafa, takze at je napajeno zarizeni nahore, nebo dole, napeti se na ethernet porty nemuze dostat. Vyhoda napajeni pres svorkovnici spociva v polovodicovych prepetovych ochranach, ktere jsou ve svorkovnici taktez. Pokud to nekdo taha dvoulinkou separe, zcela urcite prepetovky neresi :-)

Mimochodem resil jsem jiz pripad, kdy se napajeni pres cokoladu nahore muselo pouzit, nebot to prase, co instalovalo radio pouzilo pro zarez misto zarezavaciho LSA nastroje obycejny sroubovak a vylamal tak svorkovnici v ODU. V dane chvili bylo nejjednodussi prehodit data na Line2 a napajeni poslat pres puvodni pary ze znicenych LSA pro Line3 do cokolady.
0 x
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 8 years ago

vim ze nam jednou po bource odesla chranena svorkovnice tak jsme na "prase" pouzili modry a hnedy par na napajeni primo do svorky jako dvoulinku a na oranzovem a zelenem sly data sice 100M ale slo to ;) holt nouze
0 x

Uživatelský avatar
ok1vaw
Příspěvky: 89
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod ok1vaw » 8 years ago

Technicky funkčnost ODU z hlediska napájení je opravdu od 18V (měřeno na svorkách v ODU!), indikace podpětí v ODU se aktivuje v oblasti okolo 22V, pokud dosahuje napětí 24V při zátěži na "čokoládě" nahoře, je to v rámci specifikací a lze to použít.
Při konkrétním použití je nutno nezapomenout na napěťový úbytek daným vlastním odporem vodičů na kabelu mezi ODU a CHS apod., kde může na něm (při větších délkách) dojít k dosti podstatným úbytkům napětí a to, co je přivedeno dole, nemusí být nutně dosaženo nahoře. Nejlépe v těchto konkrétních případech doporučujeme konzultaci s technickou podporou ALCOMA, která tyto speciální případy řeší a je připravena poradit.
0 x