Orcave 1s10 vypadek

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
Uživatelský avatar
3com
Příspěvky: 627
Registrován: 13 years ago

Orcave 1s10 vypadek

Příspěvekod 3com » 7 years ago

Nemáte někdo zkušenost s řešením problému s jednotkou 1s10?

Mám problém s jednotkou 1S10 HA... Do dnešního dne běžela bez výpadku za záložním napájením z baterek pomocí napájení Meanwell DC 48V několik let. Měnili jsme na daném místě jinou jednotku za licenci tak se napájení vyplo. Po zapnutí jednotka byla úplně mrtvá ani lan neblikal a žádný naznak ani v druhém portu (ani neblikal ani se nepokoušel slinkovat se switchem ani přímo do pc)... Ani po přepojení napájení na orig Poe Phihong 802.3at 230V stále úplně mrtvá. Naštěstí mám jednu servisní tak jsem pro ni jel a po cca 30min když jsem byl na cestě bez jakéhokoliv zásahu se rozjela a už jela jak předtím.... Problém s napájením je vyloučen ze stejného zdroje jsou napřímo stejným DC napájením napájeny další 4 jednotky a ty problém žádný neměly...

Na jednotce je napsáno:
Vyrobeno: 11/11
Revize: 1.2.A
Naposledy upravil(a) 3com dne 10 Jan 2017 21:43, celkem upraveno 2 x.
0 x

Peyrak
Příspěvky: 1588
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod Peyrak » 7 years ago

typuju vyschlý kondy v napájecí části té jednotky
0 x

Uživatelský avatar
3com
Příspěvky: 627
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod 3com » 7 years ago

No jo, ale co s tím dělá někdo diagnostiku za levno a případnou výměnu? Bojím se toho, že to pošlu do Orcave a ti řeknou výměna celé desky za plnou palbu a pak tam vymění stejně jenom nějaký ten kondík nebo něco...
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 7 years ago

Presne stejny problem jsem popisoval asi pred mesicem v jinem vlakne. Konkretni reseni z toho nevypadlo...jen rada proste idealne nevypinat napajeni a vse pobezi v pohode. :)
0 x

dantasik
Příspěvky: 409
Registrován: 16 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod dantasik » 7 years ago

Jednotky v orcavu opravují a umí měnit jen napájecí část. Někde bych i dohledal fakturu ale moc to nebylo. Nejdražší opravu co jsme měli byla za 7000Kč kdy odešla radiova část kdy chvíli jela a chvíli ne a výkon se měnil od +3 do -4
0 x
Daniel Tasáry

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 7 years ago

Dobrý den,
informujeme Vás o průběhu Vaší reklamace ID #****.

Vyjádření oddělení RMA:
Testování zařízení Orcave 1S10 (1.2.A) s/n ***** - vadný Power HW úpravy - výměna 1S10_POWER za nový zařízení testováno 48 hodin zařízení vykazuje předepsané parametry a funkce jednotka 1S10 je plně funkční test - OK cena opravy včetně dopravného 7 500,- Kč bez DPH


(Přímý úder blesku na vedlejším paneláku)
Naposledy upravil(a) Pintero dne 22 Oct 2016 09:42, celkem upraveno 1 x.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 7 years ago

3com píše:Nemáte někdo zkušenost s řešením problému s jednotkou 1s10?

Stalo se mi u jedné jednotky to samé, napájena také přes Meanwell. Naskočila po hodině výpadku a jede dodnes.
0 x

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 7 years ago

3com píše:Nemáte někdo zkušenost s řešením problému s jednotkou 1s10?

Mám problém s jednotkou 1S10 HA... Do dnešního dne běžela bez výpadku za záložním napájením z baterek pomocí napájení Meanwell DC 48V několik let. Měnili jsme na daném místě jinou jednotku za licenci tak se napájení vyplo. Po zapnutí jednotka byla úplně mrtvá ani lan neblikal a žádný naznak ani v druhém portu (ani neblikal ani se nepokoušel slinkovat se switchem ani přímo do pc)... Ani po přepojení napájení na orig Poe Phihong 802.3at 230V stále úplně mrtvá. Naštěstí mám jednu servisní tak jsem pro ni jel a po cca 30min když jsem byl na cestě bez jakéhokoliv zásahu se rozjela a už jela jak předtím.... Pro jistotu jsem jednotku vyměnil. Problém s napájením je vyloučen ze stejného zdroje jsou napřímo stejným DC napájením napájeny další 4 jednotky a ty problém žádný neměly...

Na jednotce je napsáno:
Vyrobeno: 11/11
Revize: 1.2.A

Že by RMA přímo u Orcave nebo to hodit do koše? Setkal se s tím někdo a jak to dopadlo?


Taky mi to udelalo na jednom spoji s 1s10 a mel jsem uplne stejny typ 11/11 revize 1.2A a HA. Po vypnuti a zapnuti to proste udelalo tohle co popisujes, mel jsem to napajene tim originalnim PoE. Resenim bylo chvili podrzet RESET a rozjelo se to a jelo to jeste dlouho potom. Pak jsem to prodal ten spoj a novy majitel to ma nasazeny dlouho a bez problemu - jsem snim v kontaktu.
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

Uživatelský avatar
3com
Příspěvky: 627
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod 3com » 7 years ago

Řešili jsme teď tento problém přímo s Miracle a bylo řečeno, že problém je v chipu paměti jednotky při větším stáří má vadné sektory a děje se tento nešvar... Když běží výpadek nehozí. Ale u startu se může tohle dít hlavně při teplotách pod 0°C. Řešení je v 99% fyzická výměna chipu u Miracle. Cena 3500Kč včetně všech testů.
0 x

menicks
Příspěvky: 233
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod menicks » 7 years ago

3com píše:Nemáte někdo zkušenost s řešením problému s jednotkou 1s10?

Mám problém s jednotkou 1S10 HA... Do dnešního dne běžela bez výpadku za záložním napájením z baterek pomocí napájení Meanwell DC 48V několik let. Měnili jsme na daném místě jinou jednotku za licenci tak se napájení vyplo. Po zapnutí jednotka byla úplně mrtvá ani lan neblikal a žádný naznak ani v druhém portu (ani neblikal ani se nepokoušel slinkovat se switchem ani přímo do pc)... Ani po přepojení napájení na orig Poe Phihong 802.3at 230V stále úplně mrtvá. Naštěstí mám jednu servisní tak jsem pro ni jel a po cca 30min když jsem byl na cestě bez jakéhokoliv zásahu se rozjela a už jela jak předtím.... Problém s napájením je vyloučen ze stejného zdroje jsou napřímo stejným DC napájením napájeny další 4 jednotky a ty problém žádný neměly...

Na jednotce je napsáno:
Vyrobeno: 11/11
Revize: 1.2.A


Naprosto běžná situace, už se nám to stalo asi u 5 jednotek počítej že po další vypnutím a zapnutí nemusí najet, a časem bude potřeba opravit... Viz příspěvek výše.

Jinak pokud to chceš mermomocí rozjet a nemáš náhradní tak horkovzduškou nebo fenem ohřát na stožáru a většinou se to rozjede :)
0 x

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 16 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 7 years ago

3com píše:Řešili jsme teď tento problém přímo s Miracle a bylo řečeno, že problém je v chipu paměti jednotky při větším stáří má vadné sektory a děje se tento nešvar... Když běží výpadek nehozí. Ale u startu se může tohle dít hlavně při teplotách pod 0°C. Řešení je v 99% fyzická výměna chipu u Miracle. Cena 3500Kč včetně všech testů.

Hehe. vymenit cip za 3500kc... v cene 200kc. :roll:
0 x

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 7 years ago

KoZLiCeK píše:
3com píše:Řešili jsme teď tento problém přímo s Miracle a bylo řečeno, že problém je v chipu paměti jednotky při větším stáří má vadné sektory a děje se tento nešvar... Když běží výpadek nehozí. Ale u startu se může tohle dít hlavně při teplotách pod 0°C. Řešení je v 99% fyzická výměna chipu u Miracle. Cena 3500Kč včetně všech testů.

Hehe. vymenit cip za 3500kc... v cene 200kc. :roll:


nahodou to je dobra cena. Skodovka ti taky vymeni olej v aute za 5 tisic v hodnote par stovek... Z neceho ten servis musi zit a 3500,- Kc je fer.
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

menicks
Příspěvky: 233
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod menicks » 7 years ago

Orel005 píše:
KoZLiCeK píše:
3com píše:Řešili jsme teď tento problém přímo s Miracle a bylo řečeno, že problém je v chipu paměti jednotky při větším stáří má vadné sektory a děje se tento nešvar... Když běží výpadek nehozí. Ale u startu se může tohle dít hlavně při teplotách pod 0°C. Řešení je v 99% fyzická výměna chipu u Miracle. Cena 3500Kč včetně všech testů.

Hehe. vymenit cip za 3500kc... v cene 200kc. :roll:


nahodou to je dobra cena. Skodovka ti taky vymeni olej v aute za 5 tisic v hodnote par stovek... Z neceho ten servis musi zit a 3500,- Kc je fer.



Fer by to bylo kdyby ty s**ne neslibovali doživotní záruku při nákupu spoje..
0 x

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 7 years ago

menicks píše:
Orel005 píše:
KoZLiCeK píše: Hehe. vymenit cip za 3500kc... v cene 200kc. :roll:


nahodou to je dobra cena. Skodovka ti taky vymeni olej v aute za 5 tisic v hodnote par stovek... Z neceho ten servis musi zit a 3500,- Kc je fer.



Fer by to bylo kdyby ty s**ne neslibovali doživotní záruku při nákupu spoje..



aha, tak to jsem nevedel. Tak to by me docela zajimalo vysvetleni proc tedy chteji 3500,- Kc za opravu ? Ptal se jich nekdo na to ?
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

menicks píše:Fer by to bylo kdyby ty s**ne neslibovali doživotní záruku při nákupu spoje..


Nebylo podmínkou náhodou to, že musí být spoj kupovaný přímo u Orcave / Miracle?