spolehlivý převodní z 24V na 48V pro alcomu

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

spolehlivý převodní z 24V na 48V pro alcomu

Příspěvekod okoun » 10 years ago

ahoj, řeším problém na sajtu kde mám jeden velký zálohovaný zdroj pro 24V a chtěl bych na to napojit alcomu, alcoma prý na 24V funguje, ale je to krajní mez, může mi nkědo z vás doporučit nějakou spolehlivou krabičku, která by mi zajistila převod z 24V na větší napětí? děkuji.
1 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Dalibor Toman
Příspěvky: 1246
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Dalibor Toman » 10 years ago

pro podobny veci pouzivame zdroje od BKE. Nepamatuji si, ze bychom meli 24V->48V ale 48V->24V/12V mame nasazenych dost.

Nevim, co na tom situ vsechno je ale IMHO je rozumnejsi prekopat instalaci tak, ze zakladni napajeni bude 48V a pro Mikrotiky apod. se pouzije stepdown menic 48->24...
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Samotnr BKE nabizi hotove reseni v podobe panelu do racku, kde jsou vystupem napeti 24 a 48 V. Zakladni napeti tam je 24 V a prevodnik z 24 na 48 V.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 10 years ago

no BKE je zybtečně drahé, ale mít na sajtu primárně 48V znamená mít zbytečně více baterií v sérii to je jedna věc a hlavně vzheledm k tomu že tam je 98% zařízení RB tak je neefektivní to tolikrát měnit, ne?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 10 years ago

My používáme měniče pro Alcomy z 12V na 48V z Ebay.com za 200Kč kus a vyměníme tomu kondíky za kvalitní a jede to jak víno a nikdo o tom neví . . . 8)
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod lukas » 10 years ago

Nevim, jak ostatni, ale MP600 jede bez problemu i na 21V, vyzkouseno v praxi na 27,5V systemech.
0 x
Lukas Kristek

Dalibor Toman
Příspěvky: 1246
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Dalibor Toman » 10 years ago

okoun píše:no BKE je zybtečně drahé, ale mít na sajtu primárně 48V znamená mít zbytečně více baterií v sérii to je jedna věc

uz i clanky v baterii jsou seriove zapojene. A baterky samozrejme musi byt 4 misto 2. Ale zase muzou byt mensi
okoun píše:a hlavně vzheledm k tomu že tam je 98% zařízení RB tak je neefektivní to tolikrát měnit, ne?
[/quote]
?
ALCOMu napajim primo z 48V
MT napajim z menice 48V->24V
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Když už jsem zmínil ten hotový panel od BKE, nevíte, kde se dá sehnat samotný neosazený 3U plech, na který to dávají?

Tady je foto panelu s 3U plechem, o který mi jde:
http://www.bke.cz/sites/default/files/s ... t/83_0.jpg
0 x

Uživatelský avatar
ok1vaw
Příspěvky: 89
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod ok1vaw » 10 years ago

V našich MP zařízeních jsou vstupní DC-DC měniče dimenzovány na rozsah vstupního napětí na svorkách od 18-75V, pak zafungují ochrany.
Asi budu opakovat známé pravdy, ale třeba se to někomu bude hodit.
Při návrhu napájení jednotky je třeba vzít v úvahu, že na připojeném Ethernetovém (nebo koax.) kabelu vzniká nemalý úbytek napětí díky odporovým ztrátám, obzvlášť při větších délkách kabelu, jehož drátky jsou průřezem nic moc a jejich odpor je proto nezanedbatelný. Díky tomu se část výkonu napájecího zdroje ztratí prostým ohříváním kabelu procházejícím proudem (P=I^2*R). Protože jednotka pro svou funkci potřebuje určitý příkon (P=U*I), potřebný výkon zdroje, který musí hradit obojí narůstá, a to nelineárně s jeho klesajícím výstupním napájecím napětím.

Délka kabelu tedy hraje významnou roli. Celá napájecí soustava by měla být s rezervou napočítaná tak, aby při vstupním napájení 48V (a jejich předpokládanému minimu) a dlouhém kabelu ( až 100m) měly i profesionální MP napětí v požadovaném rozsahu při jejich předpokládaném výkonovém odběru.
V každém případě je vždy nejlepší prověřit, jaké napětí je na vstupních svorkách rádia. Pozor také na to, že náběhové proudy jsou výrazně vyšší než provozní a že i při provozu se může odběr jednotky měnit se zatížením apod..., proto je vždy lepší mít dostatečnou rezervu a nehnat věci na krev.

Vojta.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

ja pouzivam uz nekolik let toto :

TEP 75-2418WI-CM
in 9 -36 volt
out 48 volt / 1,6 A

po vsech moznych pokusech, jsem se nakonec smiril s cenou, muzu rict, ze to ma smysl jim za to zaplatit :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 16 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 10 years ago

Viktor Novotný píše:ja pouzivam uz nekolik let toto :

TEP 75-2418WI-CM
in 9 -36 volt
out 48 volt / 1,6 A

po vsech moznych pokusech, jsem se nakonec smiril s cenou, muzu rict, ze to ma smysl jim za to zaplatit :)

A ta je? a kde se to dá v ČR koupit?
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

tusim neco kolem 3tis kus .. a kupuju to vetsinou v http://amtek.cz/

jeste koukam do mailu, naposled nabidka znela :

TEP 75-2418WI-CM 1-9 ks 2.835,-- Kč bez DPH/ks
Od 10-ti kusů 2.409,--Kč bez Dph/ks
Od 25-ti kusů 2.234,-- Kč bez Dph/ks
Od 100 kusů 2.020 kč bez Dph/ks
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

TTcko
Příspěvky: 771
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod TTcko » 10 years ago

Stejně to moc nechápu, proč dělat zálohu na 24V nebo na 12V .. vždyť platí několik pravidel

A) čím větší napětí, tím menší ztráty ve vedení
B) čím větší proudy, tím menší reálná kapacita baterií
C) čím větší proudy, tím větší ztráty při konverzi

jednoduchým propočtem každej stejně nakonec musí dospět k řešení na 48V nominál ... :)

edit: někdo psal, že má 90% zařízení MKT ... BTW, nezáleží kolik je zařízení, ale kolik je Watt v daném napětí...
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

tak ono to je asi tak, zalohu 12volt ci 24volt mame vsude a na malych bodech nepotrebujem nic jineho, vetsinou tam konci jeden max dva profi spoje potrebujici 48volt ... ale cely bod je jiz z drivejska postaven na zaloze 12/24 ... takze co je jednodusi ? s prirustkem profi spoje dodat menic smer nahoru ? nebo cely bod rozkuchat a prestavet na zalohu 48volt a dodat zase menic smerem dolu ? :) to byla nase logika pri hledani reseni pro male body ...
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

TTcko
Příspěvky: 771
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod TTcko » 10 years ago

Viktor Novotný píše:tak ono to je asi tak, zalohu 12volt ci 24volt mame vsude a na malych bodech nepotrebujem nic jineho, vetsinou tam konci jeden max dva profi spoje potrebujici 48volt ... ale cely bod je jiz z drivejska postaven na zaloze 12/24 ... takze co je jednodusi ? s prirustkem profi spoje dodat menic smer nahoru ? nebo cely bod rozkuchat a prestavet na zalohu 48volt a dodat zase menic smerem dolu ? :) to byla nase logika pri hledani reseni pro male body ...



čísla jsou neúprosná :) http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01375845765.pdf viz vztah mezi vybíjecím proudem a dobou vybíjení
druhé podstatné při návrhu je, uvědomit si že profi pojítko = 15~20W, MKT = 3~6W, aneb jedno profi zařízení ~ 3-5 kusů MKT. Poměr mezi profi/MKT je důležitý při úvaze o ztrátě konverzí.
Ztrátu v kabelech zanedbejme, předpokládám, že v UTP už tlačíš 48V.

tato čísla, nechť si každý, kdo přemýšlí o záloze na 12V/24V/48V, uvědomí, a pak se rozhodne podle toho co preferuje, ano souhlasím s tebou, že někdy je ekonomičtější varianta nepředělávat. U nás preferujeme dobu zálohování:) Naštěstí jsme při návrhu již počítali s profi pojítkami a tak jsme zvolili rovnou 48V.