❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

ČEZ a jeho výpadky

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
dantasik
Příspěvky: 409
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Re: ČEZ a jeho výpadky

Příspěvekod dantasik » 15 years ago

Jeste ze my mame 2 konexe a obe radiama a kazdou odjinud. Sice pri vypadku natujeme ale aspon bezi neco. Ale cez nam taky celkem zatopilna par mistech teda tojo :)
0 x
Daniel Tasáry

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 15 years ago

Peyrak píše:S proudem jsme si to poslední měsíc parádně užili, na nádraží kde je POP Sloanů shořela trafačka VN/NN, trafačka i budova jsou majetek SŽDC, Sloani to začali řešit, až když zdechla UPSka, asi 80 minut po začátku výpadku elektra. Okamžitě jsme jim nabídli vlastní centrálu, prej ne už ji vezou, vydržte. Po hodině volám znovu, prej se čeká na klíče od POPu, maj je ČDT už jedou, vydržte. Po hodině volám znovu značně nasranej, prej vždyť už jedou, centrála z Plzně (270km), klíče z Prahy (130km). Senza tak já to vydžím, odhadl jsem dobu cesty a vyrazil na nádraží a čekal a volal a mluvil s chlapama ze SŽDC, měli tam svou centrálu aby jim jezdili vlaky, ale prej výkonově na hraně, takže nás z toho pustit nemůžou i když by stačilo nahodit jistič. Mě tam s mou centrálou prej pustit nemohou, trafo prý vymění možná zítra. Čekal jsem a čekal a nakonec se dočkal, Diskové z Plzně i ČDT z Prahy přijeli přesně 7 hodin po zkápnutí UPSky, fakt bleskově. Klíče od POPu jsou uložené u výpravčího, ale ten je stejně nikomu jinýmu než ČDT nedá. Bomba nervák, 7 hodin jsme byli bez konektivity, 6 dní tam vrčela centrála, než trafo vyměnili, ... Hle a dnes ráno ve 3:23 to samý. Jen ta reakce byla rychlejší, jen 5:52 hodin. :shock: Z toho POPu jedeme optikou jenže skrz dvě Cisca takže smůla, elektro potřebujeme.


a to je presne ono, nechapu proc tam nemaji UPSku aspon na dva dny chodu ?? no kvalita sloane
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 15 years ago

hmm, ono je to těžký. Představte si, že UPSka, nebo spíš její baterie mají nějakou živostnost. Ty popy většinou nejsou klimatizovaný a bejvá tam horko takže baterie odejde do 2 let. Čim víc jich tam bude, tim to bude víc stát.

Kdybych měl někam pokaždý jezdit když mi UPSka nahlásí výpadek proudu, asi bych se z toho vobtáhnul. Ve většině případů si umim představit, že bych tam jel jenom na votočku protože proud už nahodily. To přece nejde, pojedu tam až vypadne UPSka protože už nic nezachránim. Bejt sloane tak si taky řeknu že většina ISPků na popu nebude mít centrálu takže když to chcípne jim, je už to jedno protože data už stejně nemaji kam týct.

No a pak chceme 100Mbit linky za 30k... finanční kontrolu na vás.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

pthv
Příspěvky: 235
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Vrbovec
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pthv » 15 years ago

hapi píše:hmm, ono je to těžký. Představte si, že UPSka, nebo spíš její baterie mají nějakou živostnost. Ty popy většinou nejsou klimatizovaný a bejvá tam horko takže baterie odejde do 2 let. Čim víc jich tam bude, tim to bude víc stát.

Kdybych měl někam pokaždý jezdit když mi UPSka nahlásí výpadek proudu, asi bych se z toho vobtáhnul. Ve většině případů si umim představit, že bych tam jel jenom na votočku protože proud už nahodily. To přece nejde, pojedu tam až vypadne UPSka protože už nic nezachránim. Bejt sloane tak si taky řeknu že většina ISPků na popu nebude mít centrálu takže když to chcípne jim, je už to jedno protože data už stejně nemaji kam týct.

No a pak chceme 100Mbit linky za 30k... finanční kontrolu na vás.


Tak jak to, ze to někde jde a někde nejde?:) Mám konekt od Dialu, pop je ale fyzicky self servisu. Jsou tam jak klimatizace, tak i je tam přistavený diesel agregát. Prý to tak mají skoro všude. Myslím tím popy selfu. Stejně jsem neriskoval a dal tam ups s osmihodinovou zálohou :-D
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 15 years ago

kdyz mame klimatizace na "vetsich" bodech my "maly" isp ... proc nemuzou mit ti velci ??

co se tyce vypadku proudu, mame na to GSM modul, ktery posila info, kdyz padne elektrika, pak kdyz mu posles sms "stav" nahlasi ti stav baterii takze vime kolik nam zbyva, kdyz uz nastava kriticky okamzik, vyrazi technik s centralou (honda s plnym sinus chodem) :)

dokonce zvazujeme na "vyznamne" retraky samostartovaci centralu ... vse automatizovane a jen hlidani benzinu v nadrzi s infem zase pomoci sms.

ja si rikam, jsem paranoidni blazen, kdyz tohle delam ? nebo by to tak melo byt a cim vetsi operator tim samozrejmejsi by to melo byt ??
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 15 years ago

tak to bude si záležet čí ten pop je. Nějak si tady na jihu nepamatuju že by tu bylo něco klimatizovaný a byly nějaký místnosti extra na to udělaný. I když jak tak koukám po mapách popů, tak na jihu jich moc nemáme což bude ono. Dneska taky každej říká pop všemu kde je vytahnutá optika ven.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
sub_zero
Příspěvky: 1741
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod sub_zero » 15 years ago

jak pise Hapi.. co je to POP? nejakej rack s ODFama? nebo i aktivní prvky? jak sem tak prolez par POPu, tak klima samozrejmosti + vsechny aktiv prvky napajeny 48V + baterie. POkud se kouknete na drazsi zarizeni, skoro vsechny maj moznost vyberu zdroje..budto AC 100-240V nebo DC 48V..takze zase jsme u otazky financi, kolik do toho chce danej provider nalejt "kapriku"...
0 x
Říkáš-li, že něco nejde, znamená to, že to neumíš.

Jirka Lazorčák

PS: Ta fotka je stará, už mám +15kilo..

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 15 years ago

jasne, jenze ten "POP" nemusi byt taky toho ISP od ktereho beres konekt (viz tady v ove - na Zepteru to patri CDT a tam je fakt uplne vsechno) od klimatizace, pres samostart diesel agregat, alarm a vstup na chipovou kartu az po samohasici system...
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
Insider
Příspěvky: 2453
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Insider » 15 years ago

Taky jsme to resili, nakonec to skoncilo tak, ze na vlastni naklady jsme poridili SMART-UPS 3000 RM XL se 2 batery packama (meli jsme hlavni POP mimo zdroj konektivity) a mame pri plnem vytizeni resource nekde kolem 2 hodin pri spotrebe racku kolem 800W. Jakmile dojde k vypadku, zacneme odrezavat sluzby typu webserveru, mailserveru, dataserveru, coz snizi spotrebu na cca 140W, zustavaji bezet jenom patere a hlavni router s DHCP, DNS atd.. na tomhle to vydrzi az 9 hodin chodu na UPS, coz je rozhodne doba, kdy clovek vi co se deje nebo nedeje a staci dokulit bud agregat, nebo jak to delaji jedni zakaznici ze zapadnich cech, ze poslou sluzebaka s měničem na site, pripojej na baterku a nechaj bezet motor, altik ma cca 800W výkonu a takhle jedou do obnovení dodávky :P
0 x
Michal Peterka, KPE spol. s r.o.
V Hůrkách 1, Praha5 Nové Butovice, Tel: 242498100, 777208819
http://pojitko.cz

Uživatelský avatar
Nobody
Příspěvky: 9
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Nobody » 15 years ago

Jo, baterky a UPS, to je kapitola sama pro sebe :( Zažil jsem i že smartka halsí vše OK, ale jakmile najede na baterky, tak chcipne za pár minut, ikdyž by měla držet 2 hodiny... Jak někdo poznamenal, ať to ej kde to je, nejmíň jednou za 2 roky výměna baterek, jinak je UPS spíše pro zlost, speciálně když pak naběhne šťáva a ona nepřipojí spotřebiče. To by jeden vraždil :) Chce to vyložeě dohled na UPSkou, moci na dálku překlemovat, případně ještě přepnout 2 nezavýslí jističe, když si zrovna jeden usmyslí, že si ustele... Nicméně, kolikrát jede naše zařízení a "ti ostatní" jsou down :( Takže k čemu to pak ? Slounům jsme taky jednou půjčovali agregát. Tam je spíše problém, že se o to nestaraj oni, ale pronajímaj si firmu, pro kterou to dělá jiná (trasáci). Teda to je zpátky 2 roky, netuším jak to mají teď. Nakonec sem jel někdo z plzně, pak nemhl sehnat agregát, ... Aspoň, že na nás vyhrabal od někoho číslo... A zrovna na tom bodě, jednoho krásnýho dne, koukáme, je dole 10sítka. Tož jdem zkoumat o co jde. Zjistili jsme, že zrovna na tom POPu u sloanů jsou, tak tam jedem, přijedem a nějakej maník (na zabití) si tam hodil desítku (a samozřejmně zrušil 2 pojítka, páč si vlezl mezi). Tak mu říkáme, kde vzal ty frekvence, jestli si oskenoval pásmo... A on se ptá, proč ? Já mám ty frekvence v projektu, tak jsou naše :) No, nevím, jesli by to dobrovolně vtáhnul ze zásuvky, kdybych neměl skoro 2 metry... (o:

Aneb, jak včera krásně metaly blesky a pršelo... Nejprve přímej zásah do baráku vedle našich servrů (kysličník asi měl co dělat)... Posleéze polovička poznamenala něco v tom smyslu, že to bude noc a jestli pak máme svíčky... Do 15ti vteřin jsme byly bez proudu (o:

P.
0 x
Pivson I. a poslední, z boží vůle pivař

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 15 years ago

to insider.

hmm, taky jsem připoji měnič z auta na server, bohužel UPSka protestovala protože výstupní napětí bylo hnusný.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
Nobody
Příspěvky: 9
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Nobody » 15 years ago

hapi píše:to insider.

hmm, taky jsem připoji měnič z auta na server, bohužel UPSka protestovala protože výstupní napětí bylo hnusný.

Tohle jsme rešili buď starejma zdrojema, ktery na tohle nejsou zas tak moc citlivé (na pilu), nebo odpojením FPC obvodu (to je ta část zdroje, co vyrovnává posun napětí a proudu). Bez FPC je tomu v podstatě jedno, co je na vstupu (páč je tam jen grecák a elity, zbytek je obvykle flyback DC-DC). Už jsme jednou nutně potřebovali agregát, když zrovna žádnej nebyl... OBI, agregát za pár kaček a pak reklamace, protože nemá sínus, ale čistej trojúhelník :) To už není ani "modifikovaná sinusovka" (o: Ne že by to bylo úplně košér, ale není zase košér prodávat věc, co nesplňuje své vlastní specifikace, případně očividně nemá živnost větší než pár desítek, v lepším případě stovek, hodin... My bysme si ho i nechaly, kdyby to aspoň mělo elementární kvalitu. Od tý doby je to takovej recept, když je "fakt nouze" :P

P.
0 x
Pivson I. a poslední, z boží vůle pivař

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 15 years ago

hmm co se tyce agregatu ... mam fakt overene, ze setrit se neoplati, pekna honda 2kwatka, krasny sinus ... a no problem.
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
Nobody
Příspěvky: 9
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Nobody » 15 years ago

Dade_Marfi píše:hmm co se tyce agregatu ... mam fakt overene, ze setrit se neoplati, pekna honda 2kwatka, krasny sinus ... a no problem.

Rozhodně souhlas, taky máme japonce a krása. Skoro rok nejel a na první cvaknutí naskočil... Spíše jsem to myslel tak, když se to někdy sejde... Víš jak to je: když se něco může podělat, tak se to podělá. Když se něco nemůže podělat, stejne se to podělá. A když se může podělat víc věcí, podělaj se v tom nejnevhodnějším pořadí najednou :) Nám jednou ČEZ vypnul přívod na bodě, kde je záloha asi 5K za měsíc, protože na DPH (za předchozí rok) vnikl dluh asi tisic korun (na zálohách se nic nedlužilo). A podotýkám, že na infu řekli, že je vše OK a nikde nic nevisí (asi týden před tím, než to vypli). Nezavolali, nenapsali, nic.... Prostě když člověk jede zjistit, proč chcípá UPS najde v rozvaděči cedulku o odpojení a konec. To je přístup jak má bejt :roll:
0 x
Pivson I. a poslední, z boží vůle pivař

dantasik
Příspěvky: 409
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod dantasik » 15 years ago

Nobody píše:Aneb, jak včera krásně metaly blesky a pršelo... Nejprve přímej zásah do baráku vedle našich servrů (kysličník asi měl co dělat)... Posleéze polovička poznamenala něco v tom smyslu, že to bude noc a jestli pak máme svíčky... Do 15ti vteřin jsme byly bez proudu (o:

P.


Taky jsme meli co delat, a dokonce jsme byly bez hlavni konex od 17:00 do 3:00 v moste to praskalo pekne...
Na jednom miste nam to vyprasilo i RB600 s 6kartama :(
0 x
Daniel Tasáry