❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
24V na stoziar alebo POE dole do krabice?
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
24V na stoziar alebo POE dole do krabice?
Čo je celkovo výhodnejšie, Potiahnuť 20m kábla na konštrukciu hore do krabice a tam spraviť POE panel + rozvod. Alebo potiahnuť všetky zariadenia 20m priamo dole na zem do krabice rovno k 240V a dať POE panel tam? Rozmýšlam, ktoré riešenie je lepšie...poraďte.
0 x
- lwq
- Příspěvky: 1659
- Registrován: 19 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: MistyMountain
- Kontaktovat uživatele:
Lepsi bude nahoru tahnout separatni napajeni ... Ale tak jak si to psal bych to nedelal ... Tedy zalezi jak moc velkej node to je a co chces napajet ...
Ja ta kde to jde, tak to resim tak, abych nehore mel alespon 150W prikonu pro zarizeni a napajeci kabel mel rezervu.
Tedy kabel typu CYKY (ci ten nehorlavej) v chranicce 2x nebo 4x (rezerva) 2,5mm2 napajen pomoci spinaneho zdroje 230V - 48W 150W
http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-napajeci ... ny-z102662
http://bke.cz/cs/produkty/ac-dc-din/js-150-xxx-din2/
... tim si nahoru privedu napajeni a tam primo 48V pouziju pro technologii co to umi a pouziju DC-DC menic pro zarizeni s nizsim napetim, tedy vetsinou 12V ...
http://bke.cz/cs/produkty/menic-dc-dc-d ... 0-xxx-din/
... sice je to drazsi, ale dle me nejlepsi reseni, ale zas, zalezi na misto uziti ...

Ja ta kde to jde, tak to resim tak, abych nehore mel alespon 150W prikonu pro zarizeni a napajeci kabel mel rezervu.
Tedy kabel typu CYKY (ci ten nehorlavej) v chranicce 2x nebo 4x (rezerva) 2,5mm2 napajen pomoci spinaneho zdroje 230V - 48W 150W
http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-napajeci ... ny-z102662
http://bke.cz/cs/produkty/ac-dc-din/js-150-xxx-din2/
... tim si nahoru privedu napajeni a tam primo 48V pouziju pro technologii co to umi a pouziju DC-DC menic pro zarizeni s nizsim napetim, tedy vetsinou 12V ...
http://bke.cz/cs/produkty/menic-dc-dc-d ... 0-xxx-din/
... sice je to drazsi, ale dle me nejlepsi reseni, ale zas, zalezi na misto uziti ...


0 x
midnight_man píše:Čo je celkovo výhodnejšie, Potiahnuť 20m kábla na konštrukciu hore do krabice a tam spraviť POE panel + rozvod. Alebo potiahnuť všetky zariadenia 20m priamo dole na zem do krabice rovno k 240V a dať POE panel tam? Rozmýšlam, ktoré riešenie je lepšie...poraďte.
24V jedním kabelem až nahoru? A co ztráty na kabelu? To abys vypočítal podle předpokládaného odběru minimální průřez vodičů a ztráty a pustil do toho o ten úbytek víc. Ono by se ti taky mohlo stát, že s každým dalším přidaným zařízením se ti začnou jednotky kousat nebo dělat jiné nepředvídatelné věci, jen proto že proudový odběr bude větší než budou dráty schopné přenést. Nebo nechtěls to dokonce táhnout jedním UTP že ne?

Osobně tahám poe ke každé jednotce na stožáru zvlášť.. už jen proto, že kvůli servisu je "srdce" bodu dole v rozvodné skříni (to co nemusí být na střeše, to tam nedám).
0 x
Záleží na okolnostech mj. jaký je tam nahoru přístup. ale obecně spíše bych volil variantu vše separe a mít to hezky dole. Do celkové délky cca 25m bych to neřešil. Zdroje Meanwell do 30W ten 55W a nad cca těch 35W ten 155W (bohužel ta 155ka se musí chladit větrákem při 60W odběru). Nějaká ztráta na 25metrech mě může ohrát
. Než bych tam dal BKE tak radši skrachuju, pač to vyjde nastejno
(nadsázka). Samosebou bavíme se o bodě s 5GHz u vyšších kmitočtů můžou být nároky na napájení o něco jiné.


0 x
V letě jsem řešil něco podobneho ale v menším. Po utp taham 48 V a nahoře to rozbočuji pro swith a pro 2 UBNT(POE aktivni TP Link)(Nahoře mam 2 POE k rozbočení a dole napajeim). Od leta se to ani jednou nekouslo a jede to. Samozřejmě víc věcí bych po UTP nenapajel,ale tento mini bod to utáhne.
http://www.wiracom.cz
http://www.wiracom.cz
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
momentalne je tam 3x2,5ka kabel po ktorej ide 24V hore do POE panela, dole je zdroj 24V/3A + APC. Pristup je tam všeliaky, preto rozmyslam ze nataham + - 7ks UBNT kabla priamo dole do krabice, nech je pri oprave, vymene lepsi pristup.hadam by nemal byt problem tahat tych 15m UTP kabla pre poe samostatne....
0 x
Ja bych to vsechno delal dole a nahoru tahal pouze UTP uz s POE signalem. Tak to mam ja uz nekolik let a jede to luxusne.
Mam 155W zdroj dole s POE panelem 19" a napajim tim vsechno.
A dalsi silenec s tolika UBNT na jednom bode, mas je alespon metr od sebe a jsou to normalni anteny a ne Nano a Loco?
Mam 155W zdroj dole s POE panelem 19" a napajim tim vsechno.
A dalsi silenec s tolika UBNT na jednom bode, mas je alespon metr od sebe a jsou to normalni anteny a ne Nano a Loco?
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
su tam nejake M5 NSky...tam s tym nic nespravim, osvecuje to cely stoziar hh
No zatial to chodi na 100% takze to moc neriesim.

0 x