Zxomax WA2204 a délka pro napájení POE

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
teo
Příspěvky: 401
Registrován: 19 years ago

Zxomax WA2204 a délka pro napájení POE

Příspěvekod teo » 17 years ago

U klienta jsem dal 12m UTP kabel, pro napájení po ethernetu POE. Zkusil jsem tři různé verze tohoto AP a ani jedna nechce na tuto déku pracovat. Vyzkoušel jstem původní černou verzi 7,5V a modrou verzi s 7,5V adaptérem i tu novější modrou s 12V adaptérem. Zkusil jsem aj vyměnit kabel.
Zkusil jsem jednak pro napájení POE kostu pro router boardy (a druhý konec kabelu jde do portu č.4 kde je podpora POE (u těch modrých)).
Také jsem zkusil poe oboustranné sady od Maxilinku a ALFY.

Bude to asi délkou... Na kolik metrů Vám to jelo?

Zajímavé že sem dělal dřív POE na toto AP na 15m a jelo... Ale je to už minimálně rok, už 2,4GHz téměř neřeším...
0 x

Uživatelský avatar
DRAKK
Příspěvky: 371
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod DRAKK » 17 years ago

cca 25M pres pasivni POE (takove ty redukce :)
0 x
******WWW.DRAKKNET.CZ******

Uživatelský avatar
reset
Příspěvky: 2902
Registrován: 17 years ago
Bydliště: intERnet

Příspěvekod reset » 17 years ago

12V by na 20m melo jit protlacit.
7.5V tak do 5-7m
a 5V budes mit problem protlacit i na 2-3m

zalezi na zatizeni masinou a taky dost na citlivosti masiny na pripadne podpeti
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam

mato1
Příspěvky: 947
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mato1 » 17 years ago

reset píše:12V by na 20m melo jit protlacit.
7.5V tak do 5-7m
a 5V budes mit problem protlacit i na 2-3m

zalezi na zatizeni masinou a taky dost na citlivosti masiny na pripadne podpeti



velmi vela zalezi aj na kvalite kabla... netreba na tom setrit. mal som kabel, kde sa nedalo na viac ako 15m pretlacit prakticky nic - malo strasne maly utlm. niektore lacne kable maju v popise dokonca odporucania ze sa maju pouzit na max 35m a podobne :D

vymen si tam kabel, daj normalny, kvalitny a odskusany a uvidis... ja davam tiez vsade zcomax a ide to v pohode do 20m. ale samozrejme zavisi aj od poctu obsadenych portov...
0 x

pthv
Příspěvky: 235
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Vrbovec
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pthv » 17 years ago

mato1 píše:
reset píše:12V by na 20m melo jit protlacit.
7.5V tak do 5-7m
a 5V budes mit problem protlacit i na 2-3m

zalezi na zatizeni masinou a taky dost na citlivosti masiny na pripadne podpeti



velmi vela zalezi aj na kvalite kabla... netreba na tom setrit. mal som kabel, kde sa nedalo na viac ako 15m pretlacit prakticky nic - malo strasne maly utlm. niektore lacne kable maju v popise dokonca odporucania ze sa maju pouzit na max 35m a podobne :D

vymen si tam kabel, daj normalny, kvalitny a odskusany a uvidis... ja davam tiez vsade zcomax a ide to v pohode do 20m. ale samozrejme zavisi aj od poctu obsadenych portov...


Take bych to videl nejspis na kabel. Ty lacine totiz nemaji medene jadro ale hlinikove. Jelikoz vlneni se siri po obalu vodice a tam je měď, tak to pri prenaseni dat tolik nevadi. Jen napajeni jde skrz cely prurez a to je pak prusvih. Mam nekolik zcomaxu a nikde nemam s POE problem i na zminenych 25m. Chce to ale pouzivat kvalitni kabelaz :wink:
0 x

teo
Příspěvky: 401
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod teo » 17 years ago

Děkuji všem za rady, zkusil jsem UTP od jiného výrobce je to ok.

Ještě jednou děkuji
0 x

Uživatelský avatar
reset
Příspěvky: 2902
Registrován: 17 years ago
Bydliště: intERnet

Příspěvekod reset » 17 years ago

je na poe lepsi pouzit drat nebo licnu ?
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam

teo
Příspěvky: 401
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod teo » 17 years ago

reset píše:je na poe lepsi pouzit drat nebo licnu ?

Já používám jen drát... tohle jsem na poe nezkoušel
0 x

pthv
Příspěvky: 235
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Vrbovec
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pthv » 17 years ago

reset píše:je na poe lepsi pouzit drat nebo licnu ?


Tez mam zatim zkusenosti s dratem. :)
0 x

level
Příspěvky: 328
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod level » 17 years ago

elektricky naboj putuje po povrchu vodice tudis je lepsi na prenos proudu lanko
otazka je jak dobrej prenos bude na konektorech po nakrimplovani
ale stejne tam vic jak 1.5A pri 24V na dratu neprotlacite aniz by se to nezacalo zahrejvat
0 x

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 17 years ago

to bych trochu presnil SS proud proteka celym prurezem vodice, to co mas na mysli ty je tzv. skinefekt ktery ale vznika jen pri vysokych frekvencich a proto se pak pouzivaji lanene vodice aby se pozice vodice v lanku menila a vyuzival se cely prurez :) Pro nejake POE je to absolutni nesmysl, jeto SS napeti.
0 x