Prosba o analýzu logu Alcomy AL10D
-
forkman
- Příspěvky: 339
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: východní Čechy
Prosba o analýzu logu Alcomy AL10D
Ahoj, máme v síti stařičkou Alcomu AL10D MEII a ta mrcha se dnes ráno rozpadla. Do ASD jsem se nedostal hned, ale až potom, co to cca za 3 hodiny naběhlo. Mohl by se někdo podívat do logu a vysvětlit mi čím se to vlastně stalo? Alcomu máme jen jednu, z historických důvodů a nemám s tím zkušenost. Přikládám logy z local i remote rádia z inkriminované doby. Hodiny nejsou OK, je tam posun 25 minut a 50 sekund. Díky
- Přílohy
-
- remote
- AL10D_prach.png (20.4 KiB) Zobrazeno 1923 x
-
- local
- AL10D_jako.png (20.08 KiB) Zobrazeno 1923 x
0 x
-
GRFS
- Příspěvky: 667
- Registrován: 16 years ago
- antispam: Ano
- Kontaktovat uživatele:
Z nejakeho duvodu doslo k rozpadu faz. zavesu vysilace na remote strane. To nasledne vyvolalo vypnuti TX a na lokalni strane vypadek RX. Pokud se to jiz neopakuje, asi netreba resit. Pokud stale, tak je treba tu jednotku poslat vyrobci na kontrolu.
0 x