Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Nejvíc efektivně je zálohovat bateriemi na 48V. Můj rack má cca 450W. Dříve jsem zálohoval z 24V systému pomocí online UPS od APC, ale účinnost stála za prd. Přešel jsem na 48V a mnohem lepší. Nyní nasazeno 48V pack 140Ah, systém ukazuje zálohu na 6 hodin, zkušenost ale 5 hodin, což je dostačující. ...
Úplně stejné otázky jsem si také kladl a doufal jsem, že to tady někdo zmíní. Technické údaje o LHG 60G jsem také hledal na MK stránkách a nenašel jsem vůbec nic. Taková menší prekérka.
to Redmax: Ano, to samozřejmě gratuluji, dle mého děláš správně, když máš takové možnosti, jen bych také chtěl vidět ty baterie na větších bodech. Takto by určitě postupovali všichni, pokud by měli takové ekonomické a rozměrové možnosti na bodech. Pan kolega Rsaf ve snaze uvést vše do profesionální...
Tak hodně záleží, jak kdo se chová k bateriím. Já nikdy nevybíjím baterie pod 25% své kapacity. Buď navrhnout baterie tak, aby mi to vyšlo na oněch 25% a nebo použít odpojovač (ty interní u zdrojů vám baterii vyflušou zcela na 0%). Osobně teď dělám zálohy tak, aby mi vyšla na 36 hodin. Nikdy jsme u ...
Prvně jsem testoval MeanWell, protože byl u ISP vyhlášen. Testoval jsem to dva týdny na stole, jak se to bude chovat a byl jsem dost zklamán a hlavně překvapen, jaká je to plečka. Jednak nabíjecí proud naměřený max. do 0,5A, což je opravdu málo, tak nabíjecí napětí. Ta svině mi do baterek začala hul...
Ano, 750 Mbits full UDP, 250 Mbits full TCP. Každopádně jak píše Gemb, LHGG beru jako náhradu na PtP na 5G, kde mi nedokázal spoj frčet ani 60Mbits full, dalo to tak 80 Mbits half a to mi je k ničemu. Když ten spoj LHGG poběží spolehlivě 200 Mbits full, budu šťastný a víc od toho jsem ani neočekával...
Je to uplně jednoduché. Přesně jak psal kolega výše, je to náhrada za ty NBM5. Ten spoj je skok pro kamerový systém, pernamentně tam teče slušný tok a nějakou dobu kapacitně nestačí a rok jsem hledal řešení, ale pro mě cenově dostupný. Pravdou je, že už jsem zvažoval profi pojítka, ale i jeté spoje ...
No já si říkám, jestli mi to nerušil druhý LHGG na stejném sajtu. Původně jsem neměl moc možností jaký kanál zvolit, tudíž jedno LHGG kanál 2 a druhý kanál 3. Ovšem první spoj funguje bezvadně. Ale pokud vím, tak ty kanály se frekvenčně nepřekrývají, jsou však přímo na sobě. Je možný, aby se rušili...
No já si říkám, jestli mi to nerušil druhý LHGG na stejném sajtu. Původně jsem neměl moc možností jaký kanál zvolit, tudíž jedno LHGG kanál 2 a druhý kanál 3. Ovšem první spoj funguje bezvadně. Ale pokud vím, tak ty kanály se frekvenčně nepřekrývají, jsou však přímo na sobě. Je možný, aby se rušili...
No já si říkám, jestli mi to nerušil druhý LHGG na stejném sajtu. Původně jsem neměl moc možností jaký kanál zvolit, tudíž jedno LHGG kanál 2 a druhý kanál 3. Ovšem první spoj funguje bezvadně. Ale pokud vím, tak ty kanály se frekvenčně nepřekrývají, jsou však přímo na sobě. Je možný, aby se rušili ...
lhgg.png Mě první dny na FW 6.44.1 spoj fungoval normálně, pak se to začalo sypat a skákal mi rate co vteřinu. Zkoušel jsem ještě doladit antény, ale lépe už to nejde. Zkusil jsem upgradovat na FW 6.44.2, ale bylo to pořád stejné. Všiml jsem si, že přibyl nový kanál, tak jsem to zkusil nahodit a od...
Jen to co mám v racku žere stálých 400W + 200W mimo rack. Takže stálých 600W. Takže denně 14,4kWh. Co mě spíše zajímá je účinnost panelů. Jaká intenzita světla nebo slunce je třeba, aby byla výroba na 100%. Kolik hodin denně to poběží na 100% při nejdelším dni v roce a naopak, ať s to dá zprůměrovat...