od pavlikzr
6 years ago
Fórum: Hardware
Téma: Elektrocentrála nenaabija UPS
Odpovědi: 44
Zobrazení: 13809

Re: Elektrocentrála nenaabija UPS

hapi hapi hapi .... musíš číst vše .... co všechno ta centrála napájí .... jenom jedna z těch 20 připojených věcí je server .... jak jsem psal KIPOR je skvělý .. připadáš mi jako úspěšný prodejce :-) já svým článkem chtěl jenom popsat vlastní zkušenost s řešením problému pulsující online interactive...
od pavlikzr
6 years ago
Fórum: Hardware
Téma: Elektrocentrála nenaabija UPS
Odpovědi: 44
Zobrazení: 13809

Re: Elektrocentrála nenaabija UPS

Ahoj ... add ... basty ... ten server reálně bere 180W ... i když se začne dobíjet UPSka, tak ta spotřeba nevyskočí nad 280W ... měřil jsem to ... add ... hapi ... KIPOR je super značka, dokonce s nimi mám zkušenost, ale s větším 12kW dieselagregátem ... super AVR .. ale ty ceny ti trochu ujeli ... ...
od pavlikzr
6 years ago
Fórum: Hardware
Téma: Elektrocentrála nenaabija UPS
Odpovědi: 44
Zobrazení: 13809

Re: Elektrocentrála nenaabija UPS

Zdravím Vás, já to řešil také a pomohlo docela jednoduché řešení. Jedná se o elektrocentrálu Scheppach SG 7000. Tedy běžná elektrocentrála s běžným AVR. Ve firmě - prodejně zálohuje pokladny, váhy osvětlení a také firemní server. U všech důležitých zařízení máme běžné Off-line UPS cca 300-700W (EATO...